99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量电流计算
变压器
的
容量怎么算
?
答:
变压器的容量是由两部分组成,即有功功率和无功功率,因此当有人以kW为单位提供变压器的功率时,就需要判断此处所表示的功率是变压器的容量还是只是变压器的有功功率,如果是有功功率的话就需要按系数得到变压器的容量。关于
变压器容量计算
的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,...
变压器容量
怎么
计算电流
互感器容量?
答:
高压10KV是
变压器容量
*0.06基本上是一次
电流
,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
三相
变压器
的
电流计算
公式?
答:
三相
变压器
的
电流计算
公式为:三相变压器的电流=
容量
(VA)÷(电压×根号3)。变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。随着变压器行业的不断发展,越来越多的行业和企业运用上变压器,越来越多的企业进入...
求主变高压侧一次
电流
的
计算
公式
答:
3、粗略估算法:高压侧
电流
=
变压器容量
/20,低压侧电流=变压器容量*2。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式
计算
法:I=S/1.732/U I--电流,单位A S--变压器...
知道
变压器
的额定
容量
,如何
计算
它的额定
电流
?
答:
1一般知道
变压器容量
(如100KVA千伏安)乘以1.5就约是额定电流。2 如上100*1.5=150A安电流。3但是变压器长期运行在总输出电流的80%左右比较可靠,也即是如上100*1.5*0.8=120A安。公式算法:三相
变压器电流
I=Pe/Ue/√3 单相变压器电流 I=Pe/Ue ...
变压器
一、二次额定
电流
怎么
计算
?有知道的告诉下
答:
变压器
的额定电压 所以变压器的的额定
电流
=变压器的额定
容量
/ (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)...
变压器容量计算
公式
答:
1、变压器的负载率的
计算
公式:(1)负荷率=某一时段(如:以一个月、一周)平均负荷÷该时段最大负荷;(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。2、示例:已知
变压器容量
为100kVA,实测三相
电流
分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA...
如何根据用电
容量计算电流
和根据
变压器计算
最大电流?
答:
根据用电
容量计算电流
仅能算出你用电的这段时间的平均电流;平均电流I=电度Pt/(用电时间tx电压U)例如:你一天用了10000度电 则 这一天的平均电流是:I =10000/(24X220) =1.89A 根据
变压器计算
最大电流的方法可利用计算公式: 单相变压器 电流= 容量/电压 三相
变压器电流
=容量/(√3 X电...
怎么样根据
变压器
的
容量计算
负载
电流电流
答:
但是这个
计算
只能计算出
变压器
低压侧的额定
电流
,这个电流还包括无功电流。看你问题的意思你估计是想问变压器能带多少负荷。能带多少负载电流这个不好计算,因为负载电流也有无功分量。一台变压器能带的负荷W=Q*COSφ*η。负荷率一般取0.8 。比如你1000KVA的变压器功率因数为0.9就可以带1000*0.9*0.8=...
请问
变压器
的千伏安怎样换算成
电流
。
计算
公式是怎样的。需要用多大的...
答:
你好:——★1、千伏安就是电压和
电流
的乘积。三相
变压器
的千伏安=(额定电压×额定电流×根号3)。那么额定电流:Ι=三相变压器的
容量
÷(额定电压×根号3)——★2、导线的选择,应根据变压器的额定电流来确定。一般情况下,取导线安全电流的1.5倍。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉