99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量与负载功率对照表
...当
变压器
满载运行时,求
负载功率
因数1,0.8,0.6及0.2时
答:
视在
功率
50kvA
变压器
满载运行在不同功率因数时的额定功率;功率因数1.0时有功功率=50*1.0=50kw 无功功率=0kvar;功率因数 0.8时有功功率=50*0.8=40kw 无功功率=30kvar;功率因数 0.6时有功功率=50*0.6=30kw 无功功率=40kvar;功率因数0.2时有功功率=50*0.2=10kw。无功功率=49kv...
变压器
额定
容量
为200kvA的能供应多少千瓦的设备电量使用?
答:
s^2=p^2+q^ 你可以理解
负载
为纯阻抗时,变压器的有功
功率
。另外,如何根据以kva作单位的变压器产量,计算出变压器的台数呢?将负载的大小除以
变压器容量
,留出余度,就是变压器台数,如果功率因数很小,就要多加几太变压器,但这样不是很经济,更好的办法是进行无功补偿。你可以参考一下负载的功率...
400kw
变压器
用多大不会超
容量
答:
400KW功率理论上用471KW的变压器。计算方法如下:三相四线制功率P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)
负载功率
是400KW,变压器理论功率=400÷0.85=471KW 因为负载是400KW,三相四线制的功率因数一般是0.85,所以变压器需要提供400÷0.85≈471KW的功率才可以带动负载,否则
变压器功率
不够。
...400KW(多是电感性
负载
)应该选择多大
容量
的
变压器
? 400kva的够吗...
答:
够了,0.8功率因数的
变压器
,无功
功率和
有功功率的比值是0.75的样子,所以只要配300kvar的电容补偿就够了
变压器容量
分别为630KVA和500KVA的,补偿多少?
答:
2台
变压器容量
分别是630KVA+500KVA=1130KVA 按变压器有效
负载
率0.8算:1130×0.8=904(KW)
功率
因数从0.6提高到0.95时每KW需电容补偿量为1.004千乏(电工手册数据)。满负载时所需电容补偿总量:904×1.004≈908(千乏)电容补偿柜配置:无功功率自动补偿控制器、电容器、隔离开关,与各电容器相...
变压器容量与负载
的
换算
方法
答:
变压器
的
容量
为视在
功率
,《供电营业规定》规定不能低于0.9,用容量乘以0.9就是能带的
负荷
的总有功功率。 变压器的容量为视在功率,折算出负荷就是
已知某配电室
变压器
有三种规格1600KVA,2000KVA,2500KVA,
负载
为异步电动...
答:
为了满足实际需求,无功补偿自从在中国推广的40年来,都采用自动投切补偿,就是现在常见的电容柜,而电容柜的最大
容量
,也就简单采用
变压器
的30%~40%的容量,并按照设备情况取值和划分路数。因此,建议你对三种变压器,配置:1600KVA的配置:40Kvar×12路=480Kvar,2000KVA的配置:40Kvar×15路=600...
变压器
的
功率
是怎么计算的?
答:
交流发电设备都是按照规定的电压和电流进行设计和使用的,所以有时用视在
功率
表示设备的
容量
是比较方便的,例如
变压器
的容量就是指它的视在功率。视在功率S、有功功率P、无功功率Q三者之间的数量关系,恰好相当于直角三角形的三边关系,S相当于斜边,P和Q相当于两条直角边,称为功率三角形。其
换算
公式...
变压器
的平均
负荷功率
如何计算
答:
A、按变压器效率最高时的
负荷
率βM来选择容量?当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为:?S=Pjs/βb×cosφ2(KVA)(1)?式中Pjs?——建筑物的有功计算负荷KW;?cosφ2——补偿后的平均
功率
因数,不小于0.9;?βb——变压器的负荷率。?因此,
变压器容量
的最终确定就在于选定变压器的...
变压器容量与负荷
是什么关系?
答:
实际使用中,
负荷
的大小由
负载
决定,但最大不能超过变压器的容量;日常使用过程中,因为变压器是一直接在线路上的,所以它的损耗要求越低越好,通常设计的时候常将变压器的最高效率设计在变压器额定负荷的50-60%范围,以提高变压器的使用效率;所以,一般用电负荷约为
变压器容量
的50-60%左右。