99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器如何算电流
变压器
的
电流
是
如何计算
的?
答:
W),这是基本概念。以常用10KV/0.4KV
变压器
为例,它的额定
电流计算
方法是:Ⅰ=视在功率÷(额定电压×根号3):10KV/0.4KV、1000KVA变压器的一次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(10KVx1.732)=57.7A;10KV/0.4KV、1000KVA变压器的二次额定电流Ⅰ=1000KVA÷(0.4KVx1.732)=1443A;
变压器
的电压与
电流
的
计算
公式
答:
(式中U1、U2--一、二次电压,I1、I2一二次
电流
)。
变压器
的工作原理 变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。
变压器
额定
电流怎么计算
?
答:
三相
变压器
额定容量S,单位kVA,一/二次额定电压U1/U2,一/二次额定
电流
I1/I2 额定容量S=√3UI,令S=1000kVA,U1/U2=10/0.4kV 一次额定电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A ...
变压器
容量与
电流怎样计算
?
答:
变压器
容量(KVA)与
电流
的
计算
公式为:I=S/(√3*U),其中I为电流,单位为A,S为变压器容量,单位为KVA,U为电压,单位为KV,√3代表根号3。这个公式是基于三相交流电的功率公式推导而来的,它可以帮助我们了解变压器的容量和电流之间的关系。详细来说,变压器的容量,通常以千伏安(KVA...
800kva
变压器电流计算
公式
答:
该
变压器电流
计算公式分为:基于欧姆定律的计算、基于变压器容量和额定电压的计算、考虑功率因数的计算。1、基于欧姆定律的计算:对于纯电阻负载,如果知道变压器的电阻R和两端的电压U,可以直接用欧姆定律
计算电流
I,公式为I=U/R。但由于变压器的实际运行并非纯电阻负载,此公式在
计算变压器
电流时不常用。2...
变压器
1kv
怎么计算
出
电流
答:
比如说1000KVA的
变压器
,高压侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 3、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=...
变压器
低压侧
电流怎么计算
?
答:
10KV/0.4KV,200kvA的
变压器
低压侧额定电
电流
:I=200/(1.732*0.4)=288.7A 低压侧总开关:额定电电流:288.7A*(2-2.5)倍 630A 有功功率:P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW(功率因数按0.8
计算
)无功功率:Q=√S^2-P^2=√200^2-151.6^2=1230.5KVar (选用电容容量1230.5...
请问
变压器
的千伏安
怎样
换算成
电流
。
计算
公式是怎样的。需要用多大的...
答:
你好:——★1、千伏安就是电压和
电流
的乘积。三相
变压器
的千伏安=(额定电压×额定电流×根号3)。那么额定电流:Ι=三相变压器的容量÷(额定电压×根号3)——★2、导线的选择,应根据变压器的额定电流来确定。一般情况下,取导线安全电流的1.5倍。
电力
变压器
的一次电流和二次
电流怎么算
?
答:
变压器
的额定电压 所以变压器的的额定
电流
=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其一次电流:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)
变压器电流计算
公式
变压器如何计算电流
的多少
答:
1、根据公式计算,变压器电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 。变压器的额定电流计算:2、一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。3、二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。特别说明:通过以上关于变压器电流计算公式
变压器如何计算电流
的多少内容介绍后,相信大家会对变压器电流...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力变压器容量与电流
变压器容量和电流换算
110kv变压器容量计算方法
变压器计算公式口诀