发电机组电压过高原因
康明斯伟力
发电机组电压过高
?
答:
发电机电压过高
的常见
原因
和处理方法可参考以下:(1)原因:转速过高。处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。(2)原因:分流电抗器铁芯气隙过大。处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。(3)原因:磁场变阻器短路;调压失灵。处理:找出短路点,予以消除。(4)原因:发电机事故飞车。处理:紧急停机进行...
发电机电压高
,转速频率都正常是怎么回事?
答:
发电机的转速、频率都正常,而输出
电压高
,是电压调节器出了故障。目前生产
发电机的电压
都是由“电压调节器”来管理的,其工作原理是:当交流发电机的转速升高时,调节器通过减小发电机的励磁电流来减小磁通,使发电机的输出电压保持不变。另外,还兼有监视负载电流的变化(功率变化),依然通过改变励磁...
我的
发电机组
带负载后端
电压
升高,而且随负载增加而持续升高,如何解决...
答:
你好!电抗器问题,
发电机
有两个电抗器,一个是空载电抗(小),一个是负载电抗,电抗都有抽头及调节高低,调一下就可以了,小问题。如有疑问,请追问。
汽车
发电机电压过高
是什么
原因
?
答:
电压调节器(AVR)可能出现异常了!电压调节器的作用参见:①维持
发电机的电压
为给定水平。由于负载电流的变化对发电机的端电压有影响,端电压变化过大将对电力系统和用电设备产生许多不利因素和问题,因此发电机的励磁电流必须适应电压的变化,及时给以迅速而自动的调整。②合理地分配并联发电机组间的负荷。
发电机组
在电焊工况下
电压
会上升很多为什么?
答:
一般是因为焊机谐波影响导致的,您可以用机械表量量,或者是用高端的fluke之类的万用表量量试试,这个时候,测量的数值,是比较准确的,普通的万用表,此时测量的数据并不准确,就是因为谐波的影响。
东风康明斯
发电机组电压过高
报警停机怎样处理
答:
并机装置一般有个调压信号送入AVR调压板,这种情况要么检查调压信号有没有接错,要么试试在开机时迅速使用电子控件(并机装置、调压板等)重调
电压
。6、
发电机
绕组上压敏电阻或者整流桥二极管损毁 压敏电阻的作用是:发生过电压故障时压敏电阻导通以降压,如果压敏电阻被击穿或因其他
原因
导通,那么可想而...
公司的一台高压
发电机组
经过50公里高压电缆向负载供电时发电机输出端...
答:
由于电力电缆的电容量很大,尤其是长距离的电缆,其电容量非常大.相当于
发电机
带着很大的电容性负载.从电机学中的发电机电枢反应可知,发电机带容性负载时,其容性的负载电流对发电机转子磁场起助磁作用,所以导致发电机感应电动势长高,即导致发电机机端
电压
升高,可能导致过电压保护等跳闸.过电压的大小取决...
潍柴
发电机
发电
高原因
跪求大师指点
答:
就我个人的经历来讲,发电机输出
电压过高
,
原因
基本上在两个地方。我遇到过最多的情况就是振动过于剧烈,导致发电机定子中的某一相端子断裂,三相不平衡,从而使得输出电压过高(overcharge),短时间内可以继续发电,但如果长时间三相不平衡的话,发电机很容易失效,如下图所示:第二种情况就是
发电机的
...
三相
发电机组电压高
故障如何排除?
答:
也有可能因柴油机调速不稳的
原因
,它是自动根据负载的轻重来调节输出功率的,高压油泵的供油及稳速造成的较多,应对柴油机进行检修或保养。1)、电线接线部份松动——解决方法:检查柴油
发电机组
各连接部分,并与修理。2)、控制屏
电压
-电流选择开关失效——解决方法:柴油发电机组更换该开关。3)、控制屏...
柴油
发电机组
输出
电压高
怎么处理
答:
也有可能因柴油机调速不稳的
原因
,它是自动根据负载的轻重来调节输出功率的,高压油泵的供油及稳速造成的较多,应对柴油机进行检修或保养。1)、电线接线部份松动——解决方法:检查柴油
发电机组
各连接部分,并与修理。2)、控制屏
电压
-电流选择开关失效——解决方法:柴油发电机组更换该开关。3)、控制屏...