冷库
维修手动启动,自动不启动
是什么
原因?
答:
①电源线路故障故障分析
:压缩机不启动,一般先从电源线路上查找,如电源熔断器熔断或接线松脱、
断线造成缺相,或电源电压过低等
.排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动.时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换...
冷库
出现故障可能的原因以及解决方法
答:
1、冷库门关闭不严密
,请调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。2、
冷库不制冷或制冷效果差
,检查制冷机的冷凝器上是否脏,检查库内蒸发器上是否积霜过厚,检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理,检查冷库门的密封是...
冷库
压缩
机不
启动原因
答:
原因:1、电气线路故障、熔丝熔断、热继电器动作
。2、
电动机绕组烧毁或匝间短路
。3、活塞卡住或抱轴。4、压力继电气动作。处理方法:1、找出断电的原因,热熔丝复位按钮。2、测量各项电阻及绝缘电阻,修理电机。3、打开机盖、检查修理。4、检查油压、温度、压力继电器,找出故障。
冷库
建造压缩机出现故障
是什么
原因?怎么解决
答:
(1)吸气压力过低
,低于压力继电器的低压下限值;(2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电;(3)油压过低,油压继电器动作继电;(4)电动机过载,热继电器动作继电;2.压缩机在运转中突然停机的排除方法:(1)检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充;(2)检查冷凝器的冷却...
冷库
控制器r31故障,外
机不转
,温度降不下来
答:
1、冷库设备初期运转机组: 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。
2、组合冷库不制冷或制冷效果差
。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并...
温度太低
冷库
机组压缩
机不
启动怎么办
答:
1.
冷库
压缩
机不
启动不运转首先要检查冷库电控箱是否有电压、检查冷库电控箱熔断器、热继电器、冷库压缩机高低压保护、冷库压缩机油压差。检查出故障原因更换故障件后可正常开机。2.导致冷库压缩机不启动不运转可检查冷库压缩机的接线桩头是否有正常的供电电压,供电电压正常,检查冷库压缩机短路、卡缸等故障...
冰柜外
机不
工作
什么
原因
答:
冰柜外
机是冷库
的重要组成部分,如果外机出现
问题
,会严重影响冷库的正常运行,导致货物的腐败、泄露、温度不稳定等问题,甚至可能对设备造成不可逆的损坏。冰柜外
机不
工作的原因有很多种,主要包括以下几个方面。一、电源故障:外机需要通过电源才能正常工作,如果电源损坏或者接触不良,就会导致外机无法启动...
冷库
机组开了 但是不启动
是怎么回事
啊 怎么弄啊
答:
不启动,一般先从电源线路上查找,
如电源熔断器熔断或接线松脱、断线造成缺相,或电源电压过低等
。排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动,时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换适当容量熔断器。当电动机绕组烧毁...
冻库制冷机
时常停止运转
怎么回事
?
答:
偶尔为正常现象,
制冷机
达到一定温度就
不转
了,当温度高了,就继续运转。经常持续则可能出现以下
问题
:1、在熔霜,制冷效果差,制冷量太小。2、可能缺氟,电机运行会发热、冷风机融霜、灯泡发热、人群热、开口跑热量进来等,制冷设备的制冷量小于那些热量,制冷机停止运转。3、温控电路出现故障,具体的...
冷库
压缩机故障的几个原因
答:
排除方法:可拆开盒盖看其触点是否能吸合,也可用万用表测试是否导通。人工复位后压缩
机
仍不能启动时应进一步检查系统的压力是否过高或过低,若压力正常而压力控制器又跳开,应重新调整压力控制器的高、低压力控制范围或更换压力控制器。