冷库压缩机高压不高低压不低
请问
冷冻库
风冷的,雪种是R22的
低压
力是20
高压
只有200。
答:
室外机冷凝器是不是脏了,把冷媒放掉点,直到
高压
压力16公斤(室外环境温度30度时)。看看效果怎么样,膨胀阀不要乱调。除非您自己换过膨胀阀。膨胀阀调小,
高低压
压差变大,
压缩机
回气温度升高,蒸发温度降低。膨胀阀调大,压缩机回气温度变低,蒸发温度升高,压缩机电流变大。另外也要检查干燥过滤器...
冷库高压
6mpa,
低压
0.4mpa,库温不降怎么回事
答:
赶快停机,检查好了再开机。假如
压缩机高压
阀片损坏高压保持不住。现在一个是膨胀阀冰堵或者坏掉,冷媒不够压力不会这样高。请人修理吧如果是新机器,那可能管路没有通。
冷库
的
低压
和
高压
压力是多少
答:
冷库
正常运行时的
低压
和
高压
为0.08Mpa---1.5Mpa。如果压力不正常,最好先检查真空是否没有清理干净,冰块是否堵塞,然后再看膨胀阀是不是坏了或者没有节流,导致液体蒸发温度过低 而且压力太低。 另外,如果制冷剂不纯,压差过大,吸入压力过低,都可能造成
压缩机
的启停异常。冷库保养的方法 1、对...
制冷
压缩机
常见故障及其分析
答:
当蒸发温度很低时(超过制造商的规定),流量就不足以冷却电机,电机就会在较高温度下运转。空气冷却型
压缩机
(一般不超过10HP)对回气的依赖性小,但对压缩机环境温度和冷却风量有明确要求。制冷剂大量泄漏也会造成系统质量流减小,电机的冷却也会受到影响。一些无人看管的
冷库
,往往要等到制冷效果很差时才会发现制冷剂...
冻库
压缩机
停机后
低压
十几个压正常吗?
答:
不正常。
冷库压缩机
停止运行后,低压是缓慢上升的,但也不超过1到2个压。过高可能是
高低压
串气,节流阀没关严,压力表故障等。
怎样看
冷库
外机上的压力表
答:
一个
冷库
系统有2个或者3个压力表:
高压
1-30MP(KG/CM3),测
压缩机
排气压力;
低压
1-15MP,测压缩机回气压力;另一个是油压表测量压缩机油压,提醒用户压缩机是否处于缺油状态;指针指到什么位置,看下相应读数就是。冷库的制冷机组中,在配置合理的情况下,蒸发温度对应的是库内温度,蒸发温度比库内...
冷库
制冷
机低压
偏高,
高压
偏低什么原因?
答:
压缩机
可能出现了问题,流量太小,导致气体制冷剂不能正常循环运转,就会出现
低压
偏高,
高压
偏低。
冷库高低压
都是两公斤怎么回事
答:
如果
冷库
机组在运行中,第一,
高压
表坏了,第二,
压缩机
反转(涡旋压缩机)还有缺氟。第三,压缩机严重串气。如果系统停止,
高低压
都是两公斤压力,要么表坏,要么缺氟