99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库压缩机高压不高低压不低
冷库
机器开着?
高低压
没有什么原因
答:
冷库机器没有高低压原因有二
1、压缩机阀片损坏严重等于压缩机未工作时高低压差没有;2、其他故障如脏堵、缺制冷剂等导致无高低压差
。解决办法,拆修压缩机,查看是否还有脏堵,或阀片是否损坏。
冷库
制冷系统
高低压
多少正常?
答:
半封闭
压缩机
低温
冷库
的
高压
压力和
低压
压力,跟制冷剂的种类、冷凝方式、蒸发温度、环境温度等因素有关。¹²³ 一般来说,可以根据制冷剂的压力温度表,查出相应的压力值。²³如果制冷剂是R404a,冷凝方式是水冷,蒸发温度是-18℃,环境温度是30℃,那么高压压力大约是17.3...
R22
冷库
制冷
压缩机
开机时
高低压
分别多少属正常
答:
冷库制冷压缩机制冷制为-18摄氏度,高压在10公斤左右,低压在0左右属于正常
。容积型冷库压缩机原理:靠工作腔容积的改变来实现吸汽、压缩、排汽等过程。属于这类压缩机的有往复式压缩机和回转式压缩机。速度型压缩机是靠高速旋转的T作I1"轮对蒸气做功,压力升高,并完成输送蒸气的任务。属于这类压缩机...
冷库压缩机高压
1.5
低压
为0,压缩机没有结霜,
答:
低压太低
,原因:1、制冷剂不足;2、干燥过滤器堵塞;3、电磁阀卡死了;4、热力膨胀阀故障;5、蒸发器太小(系统匹配是否合适);6、蒸发器换热量减小(风扇电机没转、蒸发器结霜严重、蒸发器集油)逐一排查吧
冷库
显示12公斤
高压
,3公斤
低压
什么原因
答:
冷库显示12公斤高压,
3公斤低压的原因:冷库高压很高,低压很低多半原因是针型阀冻住不能喷射
。假如是高压不高低压不低多半原因是压缩机阀片损坏失去压缩作用,或者电机损坏不能运转。
冷库
压力多少正常?
答:
2、一般
冷库
多由制冷机制冷,利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)作为冷却剂,使其在
低压
和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。3、最常用的是压缩式冷藏机,主要由
压缩机
、冷凝器,节流阀和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。4、间接...
5匹
冷库低压
表是0
高压
表是1.4是缺雪种吗?
答:
5匹
冷库
真是缺雪种了,
压缩机
在工作状态时候
低压
在2兆帕左右,
高压
在4兆帕左右,谢谢采纳
冷库高低压
一样怎么回事?
答:
压缩机
长时间停机的情况下,
高低压
会慢慢趋于平衡。压缩机工作的情况下,压缩机硬件损坏,需维修。
冷库压缩机
加冷煤
高压
表正常
低压
还负零是什么原因
答:
低温
冷库
-18度的,
低压
表零压或负压还算正常,高温冷库-2度左右的,低压表零压或负压肯定不正常,原因一是冷媒少了,二是膨胀阀开启的少了,三是有冰堵的可能,四是低压表显示不准,五是低压端阀门没有完全打开。
冷库高压
过低,
低压
正常,制冷正常,什么原因?
答:
高压就是冷凝压力,和环境及冷凝器配置有关。
冷库高压
过低,可能原因是:目前气温较低 冷凝器全开,没有安装压控装置(功能例如:高压到各压控设定值分组开启冷凝风扇)由于“制冷剂添加正常,压缩机是新的,且低压正常”故排除
压缩机高低压
串气之可能。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
R507冷库高低压对照表
冷库低压力表多少正常
冷库低压力2个压力正常吗
r22冷库负16度低压高压多少
冷库外机高低压表不动
冷库低压低高压正常
冷库工作压力多少正常
冻库的制冷压力是多少正常
冷库外机没有高低压力表