99问答网
所有问题
当前搜索:
低压电流互感器变比选择
关于
电流互感器变比选择
答:
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为: N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流, A; N---电流互感器的变比; 显然按此原则
选择电流互感器变比
时,变比将很小,下面...
电流互感器变比
的
选择
答:
如果选2个20O/5和1个3OO/5计量有何变化
0.4kv
低压
电容柜的计算电流
电流互感器变比
怎么确定
答:
嘿嘿 在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:你说的【
低压
电容柜的计算电流的
电流互感器
】,我理解应该是:给电容柜的电流采样互感器吧?如果我的理解是对的,那么,你按补偿柜的设计规范
选取
就可以了。通常,我们就是按变压器的额定输出电流为标准。
电流互感器变比
该怎么
选择
?具体方法是什么?小弟刚接触互感器没多久...
答:
电流互感器选择变比
的时候,一定要了解电缆前端开关的电流,如果为300A那么就
选变比
为300/5的电流互感器!此种方法为根据开关选择变比的方法!另一种方法为根据电说载流量来选择!假如是10平电缆载流量为50A那么我们需要50X1.5=75A所以选择75/5的变比的电流互感器!
选择电流互感器
不能过大过小一般为...
电流互感器
有哪些
变比
答:
3.
电流互感器
的
变比选择
非常重要。选择合适的变比可以确保电流互感器测量的准确性,并避免过载或欠载情况的发生。在选择电流互感器时,需要根据实际负载情况、电网参数以及测量精度要求进行综合考虑,以选择合适的变比。此外,还需要考虑电流互感器的动态特性和稳态特性,以确保其在不同工况下都能正常工作。
电流互感器变比
该怎么
选择
?具体方法是什么?我还是个小白,有谁能告诉我...
答:
电流互感器
二次绕组之外所接的全部阻抗,称为二次负荷。电流互感器正常工作时,因二次侧处在近于短路状态,故二次负荷应包括它所连接的全部测量仪表和继电器电流线圈的阻抗、二次电缆的电阻和接头的接触电阻等。电流互感器的额定容量(SN)是指电流互感器在二次侧电流为额定电流,误差不超过规定值的条件...
...对高,
低压
侧的
电流互感器
参数
选择
和接线方式有何要求?
答:
1、差动保护中电流互感器接线方式:为了克服变压器两侧电流相位不同,采用相位补偿法。即变压器接线△侧,电流互感器接线为Y,变压器接Y,电流互感器接线为△。2、
变比选择
:采用此法后,在改变相位时也人为的提高了√3倍,所以此时电流互感器计算变比:变压器Y侧
电流互感器变比
:√3×Ie(变压器Y侧额定...
电流互感器
的
变比
如何
选择
?
答:
略高于主电缆
电流
就行了,比如你穿过
互感器
的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器
75比5
低压电流互感器
铭牌规定穿2匝
变比
答:
75比5
低压电流互感器
铭牌规定穿2匝 穿1匝
变比
是75/10
怎么
选择电流互感器
和电压互感器的
变比
?
答:
电压互感器是按电压选,二次电压为100V,如10000伏的选10000/100 400V的选400/100
电流互感器
是按负荷
电流选
,二次电流为5A,负荷电流接近50A按100/5,负荷电流接近80A按80/5,负荷电流接近100A按100/5,负荷电流接近5200A按200/5等。