电焊机
用220档开机
就跳闸
而用380档就没事是怎么回事?
答:
这是由于你的接线方式,如果你的输入是380,那么在220肯定是
会跳
的。
天津七所悬挂
点焊机
焊两点
就跳闸
怎么办
答:
一般
焊机跳闸
分两种:有漏电跳闸和过流跳闸。漏电跳闸是要检查线路和焊机变压器的绝缘好坏,一般用1000v摇表,阻值不小于5M欧 。过流跳闸一般可控硅半波导通、变压器线圈有匝间短路、开关老化、线路接触不好等都会造成。前两种可控硅半波导通、变压器线圈有匝间短路时
焊机会
发出异响。后两种可以排查线路,...
三相四线漏电保护开关,接三相
电焊机
。不取进的零线一
送电就
跳漏保,就...
答:
漏电保护原理是取相线及零线的电流向相和,等于是流过PE线或地网的电流,漏电保护动作电流都是几十、几百mA,不取进的零线,地线代替了零线,一送电漏电流较大,所以一
送电就跳
漏保,取进的零线,在烧焊时才有较大漏电流。你需将漏保小CT拆除,才能用,建议接别的不带漏保的开关。
电焊机
焊一分钟
就跳闸
是什么问题
答:
电焊机
一分钟
就跳闸
,是焊接一分钟还是接电一分钟?焊接一分钟,证明线圈或者电路内部具有热击穿。接电一分钟证明内部启动到某个环节具有短路。这里不能讨论具体维修的情况,需要现场观察之后采取正确方案。
氩弧
焊机
一直
跳闸
什么原因?
答:
1、电源开关到底板接插线未插好;2、供
电电
压过高或过低,引起过压保护;3、电源输入线过细过长,造成电压不稳定,引起过压保护;4、主板主回路24V/30A继电器吸合不良,消磁电阻或热敏电阻阻值变大;5、上板辅助电源损坏,无DC24V输出;6、丢波时间内连续开关,导致启动电阻过热。解决方法:1、检查接...
220v380v两用
电焊机
接电220v就跳380v是哪个零件坏了?
答:
如果将220V的
电焊机
接到380V的电源上,就很可能造成电焊机故障或者烧坏。这是因为220V电焊机的电路不支持380V电源的电压。如果无意中将220V的电焊机接到380V的电源上,建议立即停止使用,并将电焊机送往专业的维修点进行检修。在这种情况下,可能有多个零部件损坏,例如电容器、变压器、开关等。因此,最...
交流电焊机
调节电流时老
跳闸
怎么办
答:
换一个大一点的空开,实在不行就不要空开
想知道汽油发电机,用
电焊机
,为什么老
跳闸
?
答:
汽油发电
电焊机
老是
跳闸
可能是因为以下几个原因:1、过载:如果您连接的设备功率超过了发电机或电焊机的额定功率,可能会导致跳闸。请确保您连接的设备不超过设备的额定功率。2、电路问题:电路不稳定、接触不良或老化可能会导致跳闸。请检查电路连接是否良好,并确保电路不会因为老化或损坏而导致问题。3、...
我修一台凯尔达ZX7-400的
焊机
.
答:
凯尔达ZX7-400的
焊机
检查维修:
送电跳闸
一般是短路造成的,开盖检查三项整流桥击穿,IGBT两组击穿(本机采用全桥逆变电路IGBT使用G50N120八只)主板上有进水痕迹,首先清洗维修主板,应主板上的一只LM324的一条腿已经腐蚀短,检查附近电路的过孔补焊。更换IGBT 、整流桥和检查二次输出电路正常,通电(不...
三相四线漏电保护开关,接三相
电焊机
。不取进的零线一
送电就
跳漏保,就...
答:
1、在没有弄清楚
跳闸
的原因之前把进线中的零线拆掉是危险动作;2、用摇表测量
电焊机
的一二次绕组对地绝缘电阻值以及一二次绕组之间的绝缘电阻值在0.5兆欧以上;(注意选择正确的测量点)3、在三相四线漏电开关的出线侧引出零线到电焊机的接地端子上,引线要求用1.5平方或以上的多股铜芯线;试合闸...
棣栭〉