99问答网
所有问题
当前搜索:
交流电焊机送电就跳闸
220V
电焊机
总是
跳闸
答:
我刚刚买的一台和你一样的小焊机,在家里用也老是
跳闸
的,换了一个大的空气开关也还是一样,很恼火得很,后来我想到了一个好的解决方法,在
电焊机
边上安装了一个单排的空气小开关,在使用之前先把焊机上的小开关关上,等插上焊机电源插头后再打开小开关,这样就不会再跳闸的了,下面有我画的详细...
交流电焊机
烧焊烧了一段时间才
跳闸
的原因有几种?
答:
跳闸
原因:\x0d\x0a1.
电焊机
开机跳闸。一般出现在电源输入部分。因为经过了变压器的电流不会引起开关或者漏电保护器动作的。\x0d\x0a2.可能出现在电焊机的输入变压器或者你看看是否有接地情况。\x0d\x0a3.复杂的自动空载或者省电电焊机就要看看他们的控制电路了。\x0d\x0a\x0d\x0a电焊机是...
交流电焊机
烧焊烧了一段时间才
跳闸
有几种原因
答:
跳闸
原因:1.
电焊机
开机跳闸。一般出现在电源输入部分。因为经过了变压器的电流不会引起开关或者漏电保护器动作的。2.可能出现在电焊机的输入变压器或者你看看是否有接地情况。3.复杂的自动空载或者省电电焊机就要看看他们的控制电路了。电焊机是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温
电弧
来熔化电焊条上的焊料和...
电焊
能送上电,但是焊接时电源就断开是什么原因?
答:
电焊机跳闸
主要有以下原因:电焊机开关额定电流小了;电焊机电源接口螺丝松了;电焊机内部接地了;电焊机阻值不正常;电焊机受潮了;电焊机漏电了;电焊机里面电路板有问题了;电焊机负荷开关损坏了。电焊机跳闸可用以下方法解决:如果是逆变电焊机,是有可调电流大小的电位器的;就算是传统的电焊机,本身...
电焊机
跳火是什么原因
答:
1、出现在电源输入部分,即电压不匹配,380v的
电焊机
用220v来工作。经过了变压器的电流不会引起开关或者漏电保护器动作的。2、接地情况不好,焊机自保护而
跳闸
。3、某处漏电引起跳闸。
逆变
焊机
通电
就跳闸
怎么办?
答:
短路,用户检查线路,修复即可使用。
电焊机就
是一个特殊的变压器 ,普通电焊机的工作原理和变压器相似,是一个降压变压器。在次级线圈的两端是被焊接工件和焊条,引燃
电弧
,在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接。为了适应不同材料和板厚的焊接要求,焊接电流能从几十安培调到几百安培,并可根据工件的厚度...
电焊机
,一接地线
就跳闸
,请问是什么原因?
答:
说明漏电了,而且是前级(高压侧)漏电,建议检查一下,使外壳与主板绝缘,否则使用中有触电的危险。
焊机
工作中经常断电怎么办?
答:
焊机
工作过程当中经常出现断电的状态,说明电源接触不良或者供电的设备出现了一定的不稳定故障,所以这个时候使用是存在一定安全隐患的,因此必须要及时维修处理才会更好。不同的工具使用有很多需要注意的地方,所以想要更安全的使用工具,一定要多跟专业技术人员沟通,掌握正确的使用方式才会更好。日常想要多跟...
电焊机
为什么会引起电表
跳闸
答:
在电动机很多的企业电力部门都要强制安装无功补偿设备)。现在做一假设,假使距电网变压器较远,而附近又有很多邻居在使用纯阻性负载或容性负载,那么这台空载
送电
的
电焊机
,就会优先反向为这些邻居们提供一定数量的电能,而使电度表出现反转现象,(有功电度表在过补偿的情况下就会倒转)。
...
电焊机
一开始焊接,漏电断路器
就跳闸
是什么原因
答:
原因可能有二:第一,三相三线漏电开关容量太小,不够
电焊机
的负荷;第二,三相电流不平衡(电焊机只接了二相)引起开关误动作。建议改用空气开关试试。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜