什么是
二线制接法
答:
下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取
2
mA作为断线报警值。电流输出型变送器将物理量转换成4~20mA电流输出,必然要有外电源为其供电。最典型的是变送器需要两根电源线,加上两根电流输出线,总共要接4根线,称之为四
线制变送器
...
在
变送器二线制接法
中,电源一定要是24VDC吗?为什么要用24V,可以用其他...
答:
其供电大部分都是工业控制领域应用最多的24V直流供电,当然也有设备厂商是按其他供电电压设计的产品或者是宽范围供电电压,这个可以参考具体设备厂家的说明书,不过目前市面有种纯数字总线通信的
二线制变送器
,这类变送器采用的PowerBUS总线,类似485的应用但是只需连接两条线即可,而且可以实现无极性
接线
...
二线制接法
的应用
答:
目前大多数
变送器
都采用
二线制接法
来实现信号传输与电源供电,如:压力变送器的二线制传输方式中,供电电源、负载电阻、变送器是串联的,即二根导线同时传送变送器所需的电源和输出电流信号。
二线制
输出的
变送器
怎么改成三线制输出的变送器?
答:
将
变送器
的24V+接原
二线制
表的+,输出接原二线制表的-,变送器的第三根线一般为gnd即为24v对应的0电位,只需将其接到两线制表或plc的信号地上,对于仪表或plc一般为com端,或24v-端子上即可
pt100三
线制接法
pt100是什么
答:
如果PT100到上位机或者PLC的距离比较近,比如1米以内,可以采用
二线制接法
。即,在PT100的两个引脚上分别引一条导线,连接到上位机或者PLC的对应的两个接口上。如果PT100到上位机或者PLC的距离比较远,超过1米的距离,可以采用三线制或者四线制的接法。即,在PT100的两个引脚上分别引出一条或者两条...
四线制传感器怎么接
二线制
仪表
答:
因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者
变送器
是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接
二线制
传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流...
二线制
压力
变送器接
24V电源
答:
压力
变送器
有多种,有的可以显示压力,有的不显示,这要看这台压力变送器是否带这个功能,比方说:EJA压力变送器带显示功能的,在变送器上就可以显“压力、%比、”这种变送器只要通上24V电源就行,如果你不需要远传的话,可以不要二次表。
...5V输出,可以直接在压力
变送器接
线端子处并250Ω电阻么?
答:
不对!!250Ω电阻必须串联在4-20MA回路中才能达到转换目的,而4-20MA回路中包括电源。所以不能并联在
变送器
端子上,而串联在变送器一侧则信号取用很麻烦,必须从电阻两端再引一对导线。正确的做法是在接受 1-5V 信号的仪表端子上并联250Ω电阻,再将仪表当做接受 4-20mA 信号的仪表使用。
如何用两
线制
压力
变送器
代替三线制压力变送器
答:
三
线制
压力
变送器
通常由仪表端供电,两线制压力变送器本身需要连接电源。两线制压力变送器替代三线制压力变送器时,只需不连接仪表端电源线即可。电阻应变片是一种将被测件上的应
变变
化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变变送器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变...
三
线制
4~20mA仪表怎么
接线
?
答:
可以是电源是单独的,信号接
二线制
解法的正或四线制
接法
的负端。7KF02组态为4线制,传感
器接
线为:电源接24VDC+,从PS307的L+取;信号端接模块的信号输入正极;信号地端子接M,模块的负极要接M。三线制的
变送器
有一根线是供电电源的正,一根是信号的正,一根是公共的负极;如果二次仪表是两线...