99问答网
所有问题
当前搜索:
二级配电箱重复接地正确做法
...地下室一直往外冒水,因地下室有
配电箱
,怕出事,准备把配电箱挪出...
答:
同时,注意做好三相负荷的平衡。如三相严重不平衡,不可以采用。也可采用TN-S系统,即变压器出线采用三相五线的电缆,在进建筑物的总
配电箱
处对保护零线进行
重复接地
。以上三种方式,要求在总进线位置都要设总等电位连接。并在总配电箱处设浪涌保护。可利用车库基础的钢筋作为接地体或单独打接地。
低压
配电柜
安装工艺是怎样的
答:
(11)
配电箱
(盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关外侧,并应装单独熔断器。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片标明线路及容量。(12)TN-C 中的零线应在箱体(盘面上)进户线处做好
重复接地
。(13)零母线在配电箱(盘)上应用零线端子板分路,零线端子板分支路排列位置应与熔断器对应。(...
请教电工的问题
答:
体,而且接地阻值应符合
重复接地
电阻值的要求。 18.操作人员必须接受必要的岗前安全技术培训,掌握安全用电基本知识,熟悉用电设备的电气性能。 19.专业电工要经常对
配电箱
、
开关箱
、电气线路、用电设备和保护设施进行检查维修,并做好记录。(二)、防火措施 1.贯彻“预防为主,防消结合”的方针,建立严格的防火制度,划...
三相四线零线
重复接地
怎么回事???
答:
进线是三相四线,而从总
配电箱
分往单元配电箱是三相五线,多出的一根是“接地线”,所有配电箱的接地线全部在总配电箱连接在一起,然后和地线牢固连接,可以
重复接地
,但是不能和电源零线连接,不能安装开关,不受开关控制!走线颜色为接地线专用的“黄绿双色线”。希望对你有帮助。
你好 请问下给水、排水、
配电箱
安装这类水电安装资料的检验批怎么报 楼...
答:
配电箱
一般我都是按层报,除非有
重复接地
的配电箱单独报。给水排水也是按层报,试验直接一个系统报。
配电箱
的接的电阻应该是多少谢谢
答:
根据不同的
配电箱
,要求各不相同。配电变压器旁边的配电箱跟零线连接,其接地电阻跟变压器的接地电阻一样大,在1——10欧之间。用户的配电箱按
重复接地
处理,所以其接地电阻大约在10——30欧姆,也算正常的。
三相电机外壳
接地
线接到
配电箱
什么位置
答:
电机外壳可直接接三相四线制的零线即可,如果接地,可在电机负极埋设接地极,接地电阻小于4欧姆。外壳直接接地的电动机,可以不必接回零线。你说的外壳接地线,接到
配电箱
的零线上即可。配电箱如果有
重复接地
极,接在接地极上。
临时用电安全施工方案求一份?
答:
2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总
配电箱
处、配电线路的中间处和末端处)做
重复接地
。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。2、电源选择:根据本工程实际...
工地临时用电方案
答:
http://www.ehome123.cn/dianqi/case/2007-06-04/7630.html http://www.8wr.cn/html/200807140234.htm http://www.mg020.cn/Soft/ShowSoft.asp?SoftID=28 按施工用电安全规范要求(安监站通常这么解释):三级配电、
二级
保护---施工用电总
配电箱
、分配电箱、设备控制箱,其中在总箱和分箱的...
危险源辨识及预防措施
答:
(3)保护零线必须在配电室(或总
配电箱
)配电线路中间和末端至少三处作
重复接地
,重复接地线应与保护零线相连接; (4)保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须满足机械强度的要求,其中,架空敷设间距不大于12米时,采用绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2;与电气设备相连接的保护零线为截面不小于...