99问答网
所有问题
当前搜索:
二级配电箱重复接地正确做法
什么时候才能
重复接地
?在什么地方进行重复接地?
答:
TN-S电气系统中
重复接地
有两处 入户电源总
配电箱
处 用电设备末端 (这种情况大多出现在施工现场)重复接地是将PE线和接地体之间的电气联结 浅见 供您参考
请问施工现场
配电箱
是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
一、是需要做好
重复接地
的。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
下列关于
重复接地
的要求中,错误的是( )。
答:
【答案】:C C的
正确做法
为:TN系统中的保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
工地临时用电
二级配电箱
有没有有关规定每处多要做
重复接地
答:
JGJ46-2005中5.3.2规定保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 施工现场一般默认为
二级配电箱
做重复接地,它基本符合规定中“中间处”的说法。
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作
重复接地
外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复...
关于电工知识,什么叫
重复接地
线,什么叫保护接地!求助,谢谢了。_百度知 ...
答:
单相零线就是地线,另外再接壹根地线也就是
重复接地
。保护接地就是所用电器三相插头当中那个长点的就是保护接地,另有的洗衣机外壳有黄、绿双色线也就是保护接地。
变压器零线有接地,支路
配电箱
怎么做
重复接地
?在配电箱旁地上砸角铁引 ...
答:
变压器零线有
接地
,支路
配电箱
按标准接地。在配电箱旁地上砸角铁引线接到配电箱上再接上零线这个不行,是找潮湿的地方做标准接地,按地电阻不能大于10欧。要求标准是4欧,最大10欧。接地极
做法
,上百度文库里有。
工地现场一级
配电箱
怎么接图片?
答:
并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总
配电箱
内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。一般要靠近变压器或者配电室就近安装,如果工地据变压器或者配电室远,则要考虑把一级箱安装到工地用电机械相对中心位置,为下步配
二级箱
做考虑。
地下室电梯动力箱怎么
重复接地
答:
现在基本上都是三相五线制,其中就有PE线可以解决箱体接地的问题,至于你说的地下室动力箱N线
重复接地
的问题,通常是在做基础接地时就考虑在此处预留引接点的,如果没有预留就只好考虑用电缆引接到有接地引接点的地方连接了。箱体接地保护最后是汇合到总等电位箱的。楼层中的
配电箱
通常不会要求做重复...
请问施工现场
配电箱
是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
施工现场的
配电箱
确实需要做好
重复接地
。重复接地和工作接地、保护接地有着显著的区别。首先,接地系统不同。重复接地是通过多于一处(至少三处,间距大于6米)的接地极来降低接地线路的阻抗,目前目标是阻抗为0欧姆。工作接地则是指在三相四线制供电中,中性线和接地线共用同一导线,变压器的中性点必须...