99问答网
所有问题
当前搜索:
二级开关是什么意思
施工临时用电三级配电为
什么
老跳
二级
配电
开关
答:
施工临时用电三级配电越级跳闸原因:1、漏电
开关
损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线和其它回路零线混用等。2、漏电开关分级分段保护不合理导致的。3、线路故障出现漏电短路接线错误等都会导致跳闸。4、开关过载,开关额定电流选择不匹配。5、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地导致跳闸。解决方法:1...
二级
箱上的转换
开关
ABC
是什么意思
?
答:
多数是:转到"A",表示A相的电流(或电压),以此类推。
家庭中有
什么
电器是有
二级开关
的??
答:
由于线路短路电流非常大,远远超过400安,所以200安和400安对短路保护跳闸基本一样,只要总用电量不大于200安就可以使用
三级配电
二级
漏保
是什么意思
?
答:
1.总配电箱以下可设置n个分配电箱,分配电箱以下可设置n个
开关
箱;总配电箱应设在离电源较劲的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma...
一级浪涌保护器和
二级
浪涌保护器的区别有谁能解答一下?
答:
不管一级是
开关
型还是限压型的SPD,防护的总思路还是泄流和限压。一级跟
二级
的区别有4点:1、一级跟二级的通流容量不同,一般是一级的过电流能力远大于第
二级
,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人肯定知道,在第一级泄流后,在经过第二级的限压,残压会降低的很明显。2、一级跟二级的...
工地临时电
二级
箱总
开关是
空开还是空开+漏电?
答:
你好:——★1、工地临时电二级箱,总开关下口还有
二级开关
,控制各个用电回路,可以是移动设备、电动设备,也包括照明设备等,总开关应该是空开,不宜安装空开+漏电的。——★2、工地临时电二级箱总开关使用“空开+漏电”存在有弊病:①、一旦某一个电器漏电,就会切断总电源而影响其它电器运行;②、...
二级
配电箱内为啥有两排断路器
答:
一般现场三级配电
二级
漏电保护,所以二级配电箱可以不设漏电断路器(漏电保护
开关
),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。二级配电箱施工现场临时用电规范没有要求安装漏电保护开关。当然特殊情况要根据现场的需求来调整,这个不是刚性要求的。 一、箱内配置 建议看下《JGJ46-2005》,也就是《施工现场临时用电规范》,里面对...
什么
是三级配电
二级
漏保?
答:
,都有什么样的作用?都有什么样的类型呢?谢...
答:
2、
开关
元件 二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。 3、限幅元件 二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,...
一机一闸一漏一保护
是什么意思
?
答:
一机是指一个电动工具,一箱是指每台机械设备必须有单独的
开关
箱,一闸是指一个闸刀开关,一漏保是指一个插座必须由一个漏电开关保护它。按照《规范》规定:每台用电设备必须有各自专用的
开关
系,严禁同一开关箱直接控制2台及2台以上设备。因此产生问题提到中的"一箱、一机丶一闸、一漏"制。此处"...