二级开关是什么意思
二级
柜漏可以用0.2秒
开关
吗?
答:
三级配电:《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设
开关
箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。
二级
保护:主要指采用漏电保护措施,《规范》规定,除在末级开关箱内加防漏电保护器外,在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护...
三级配电
二级
保护
是什么意思
答:
三级配电
二级
保护的介绍如下:三级配电是指总配电箱、分配电箱、
开关
箱。三级保护是首端,中端,末端。三级配电具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。三级配电即总配、分配、开关箱三级,三级配电,逐级保护,达到“一机...
工地用电
二级
一个250安的漏电断路器当总开三级配电箱总开也是250安的漏...
答:
二级
漏电
开关
的漏电电流加大,延时动作时间加长,实在不行把开关拆开将漏电线圈直接剪掉。估计接错线的几率不大,都要半小时才跳接线肯定没问题,现在是夏天,开关误动作的比较多,尤其是水货开关。
什么
是工地
二级
配电箱?由那些元器件组成?是否需要3C认证
答:
所谓的
二级
配电箱就是B级箱,B级箱作用是为C级配电箱分配电源之用.里面的电器元件多为塑壳断路器,总断路器1个(有A级箱接入)分断路器个数根据负荷情况而定.二、根据<施工现场临时用电安全技术规范>JGJ-46 2005,A级配电柜 6.1.6 配电柜应装设电源隔离
开关
及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关...
三级配电两级保护
是什么意思
?
答:
三级配电是指总配电箱、分配电箱、
开关
箱。三级保护是首端,中端,末端。三级配电具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。三级配电即总配、分配、开关箱三级,三级配电,逐级保护,达到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁...
高压
开关
柜的LSC2类,IAC级分别
是什么意思
答:
看国标3904里面有,LSC2类指具备运行连续性功能的高压
开关
柜,即当打开功能单元的任意一个可触及隔室时(除母线隔室外),所有其他功能单元仍可继续带电正常运行的开关柜。IAC级指经试验验证能满足在内部电弧情况下保护人员规定要求的高压开关柜。高压开关柜:高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、...
开关二级
管的工作原理
答:
当二极管正极加适当的[电压大于0.6V-0.7V时]正电压,负极加负电压时,二极管导通,相当于
开关
接通,当二极管正极加负电压或低于导通电压0.6V,负极加正电压时,二极管截止,相当于开关断开,起这种作用的二极管称为开关二极管.二极管的导通与截止要有电压控制,其实也就是控制供给二极管正极的电压大小或极性,这个...
二级
配电箱漏电动作电流
是什么意思
答:
一二三级配电漏电保护器动作电流分别是:总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,
二级
或分支路100-300mA,时间100-200mS,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级保护要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设
开关
箱,开关箱以下就是用电...
三相电连续两级
开关
采用漏保的开关第
二级
为
什么
跳闸?
答:
如果连接的火线和零线用电不均衡,或者功率过大、有漏电等情况,都会发生跳闸现象。
施工现场中的“一闸多机”
是什么意思
?
答:
临时用电
二级
配电箱不可以一闸多机。二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级要求配置 总路:总隔离+总路熔断路器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断路器或断路器。临时用电安全检查要点 临时配电基本要求:(1)配电箱
开关
箱 配电柜应设电源隔离开关及短路、过载、漏电...