答:
35kV系统在我国是
中性点不接地
系统,但在电缆使用较多的电网,
35kV中性点
有以下接地方式:1)小电阻接地;2)通过消弧线圈接地
请郭卫国老师帮忙解答一下“
35KV
及以下
中性点不接地
系统架空输电线路不...
答:
3、
35kV
线路是应该全线架设避雷线的,但有时用户容量小,负荷不重要,为了降低成本,才在变电站进口设1000-2000m,500-600m,200-300m,150-200m的避雷线,当然避雷线越短,说明负载变压器容量越小,重要性越差,在过电压设计规程中有专门的画示,你可以查一下。4、“感应雷过电压超过线路耐雷水平...
35kV
及以下
中性点不接地
系统架空输电线路不采用全线架设避雷线方式的原...
答:
但是对于
35kV
及以下的线路,因其绝缘水平较低,击穿百分比为50%时的电压在350kV以下,而感应过电压的值就可达400kV,装避雷线对限制感应过电压的效果不大,所以一般不沿全线架设避雷线。为减少35kV及以下线路雷击引起的跳闸事故,可采用
中性点
经消弧线圈接地或
不接地
的方法。
35KV
以下输电线路
为什么不
架设避雷线
答:
对于
35KV
及以下电压等级线路,即使发生雷击造成短路货接地故障后,故障电流也不是非常的大,一般不超过5A。所以 对于35KV及以下电压等级线路,一般不采用全线架设避雷线的方式 。而是采用
中性点不接地
或者经消弧线圈接地的方式。这样就可以使得雷击造成的大多数单相接地故障能够自动消除,不致引起两相短路和跳闸...
...等级?(中性点直接接地,中性点经消弧线圈,
中性点不接地
)
答:
在我国110KV及220KV系统采用中性点有效接地方式,330KV和500KV系统采用中性点全接地方式,以上两方式可归为中性点直接接地。35、60KV系统一般采用中性点经消弧线圈接地方式,3、10KV系统一般采用
中性点不接地
或经消弧线圈接地(接地电容电流超过10A时)方式。
为什么
变压器的
中性
线要入地,不入地不就免了防触电隔离变压器吗_百度...
答:
用电变压器中性点接地是为了防止中性点电位位移。中性点接地就可以将中性点固定在零电位。如果
中性点不接地
,三相火线任何一相发生接地,接地这一相的电位就是零,中性点就变成了相电压,而其它两相对地电压就升高根号3倍,变成线电压,这就形成了过电压。所以我国规定三相四线制供电变压器中性点必须接地。
35KV
系统允许有几种
接地
方式?
答:
所以其界线并不是那么明显。从安全观点出发,均采用中性点直接接地的方式,这样可以防止一相接地时换线超过250V的危险(对地)电压。特殊场所,如爆炸危险场所或矿下,也有采用
中性点不接地
的。这时一相或中性点应有击穿熔断器,以防止高压窜入低压所引起的危险。
中性点非直接接地
系统(如
35kv
电网,各种发电机)当中性点经消弧线圈接地时...
答:
错误之一:
中性点非直接接地
系统主要指
中性点不接地
或经大电阻接地系统,中性点不接地或经大电阻接地,不存在中性点经消弧线圈接地的问题,中性点经消弧线圈接地,用于中性点接地系统或中性点小电流接地系统。错误之二:采用过补偿方式,不是针对中性点非直接接地系统。为了提高供电的可靠性,我们国家的
35KV
...
请问,35千伏
中性点不接地
电力系统中,两条线路不同相接地是否能造成
答:
请问,35千伏
中性点不接地
电力系统中,两条线路不同相接地是否能造成相间短路 会造成相间短路,在
35KV
变压器侧会显示线间短路,但是线路侧仍旧显示的是单相短路
为什么35
-66K电力系通常采用
中性点
经消弧线圈
接地
运行方式
答:
35kV
-66kV属于小电流接地系统。小电流接地系统通常中性点采用消弧线圈接地方式。小电流
接地接地
系统是指
中性点不接地
系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多
中性点非直接接地
系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级...