为什么35kv中性点不接地
为什么中性点不
能
接地
?
答:
从而大幅降低造价。
中性点
非有效接地 6~
35kV
配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:
不接地
、经消弧线圈接地及经电阻接地。
请问
35KV
供电系统是不是
中性点接地
的呀
答:
由于110KV以下电压等级线路,其工程造价中绝缘材料所占比重不是很大,所以通常采用小电流接地系统,
中性点不接地
,或经消弧线圈接地,而在110KV及以上电压等线路上,如中性点不接地,其相对地绝缘要按线电压考虑,造成工程造价偏高.所以在我国,110KV及以上电压等级系统采中性点直接接....
35kV
变电站是小电流
接地
系统吗
答:
1、
35KV
是
中性点不接地
系统。也有个别35KV系统中,为了提高保护灵敏度,将中性点通过高电阻接地。但不论是不接地系统,经消弧线圈或高电阻接地都是小电流接地系统。2、变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,...
35kv
变压器
中性点
可以直接
接地
吗
答:
要看你是
什么
变压器?那一边
中性点
接地?如果是35kV/0.4kV的Yyn0接,直降配电变压器。高压
35kV不接地
,你要接地,必须经过上一级的电力管理部门同意。自己不能作主。低压中性点引出,可以接地,也可以不接地。由你的负载性质而定。
35kv
线路上的三相电压PT,星形接法,
中性点
是否能直接
接地
?会对二次线路...
答:
是的 PT
中性点
必须接地的,不会对系统造成任何影响,因为PT是纯感性负载。相反你要
不接地
的话有可能造成二次的星点漂移 造成测量电压严重不平衡等情况的发生
变压器
中性点为何不接地
呢?
答:
因为如果设置中性线,在IT系统中N线任何一点发生接地故障,该系统将不再是IT系统。 (2)电源变压器
中性点不接地
(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 适用于环境条件不良、易发生一相接地或火灾爆炸的场所,如10KV及
35KV
的高压系统和矿山、井下的某些低压供电系统。 需注意:在IT系统中,当...
110KV变压器的
中性点接地
一般是
什么
方式?
35KV
呢?谢谢!
答:
110KV是中心点直接接地系统,其变压器中心点引出至接地线之间,最好加装一个隔离开关,以便根据系统调度的意见,将此变压器的中心点悬浮或者接地。在隔离开关两个触点之间应当装设放电间隙,一旦隔离开关打开运行时,能够保证中心点的电压不会升高至危险的水平;
35KV
是中心
点不接地
系统,其变压器中心点不接地...
35kv
变380v的变压器
中性点
用直接
接地
吗?
答:
直接
接地
,条件允许的话还应该做二次接地
为什么
额定电压低于35千伏的线路一般不装设避雷线?
答:
1、
35kV
及以下线路由于其耐雷水平较低,雷击避雷线造成反击导线的可能性增大,一般不架设避雷线而采用装设消弧线圈和自动重合闸的方法来进行防雷保护。2、35kV及以下线路耐雷水平较低,一般只在变电站进线段和土壤电阻率高的地方采取措施。3、低于35kV的线路是
中性点不接地
系统,当雷击杆顶对一相导线放电...
我想知道如果变压器的
中性点不接地
,那么各相与地之间是不是就没有电压...
答:
系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘水平降低,从而大幅降低造价。而 6~
35kV
配电网一般采用小电流接地方式,即
中性点
非有效接地方式(
不接地
、经消弧线圈接地及经电阻接地)。近几年来城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行...