答:
施工现场
临时用电安全
技术
规范
内容如下:1、施工现场临时用电必须编制临时用电组织设计。用电符合三级配电、二级漏电保护,装饰阶段三级漏电保护,工作零线、保护零线,分别使用,不得混用,同一施工现场不准同时使用保护接零和保护接地措施,所有电气开关、漏电保护器必须使用塑壳透明的电气装置。2、施工现场...
建筑施工
临时用电规范
要求有哪些
答:
建筑工地
临时用电安全
技术要求,内容较多,参见《施工现场临时用电安全技术
规范
》JGJ46-2005。3 临时用电管理 3.1 临时用电组织设计 3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:l 现场勘测;2 确定...
施工现场
临时用电安全
技术
规范
是什么?
答:
1、一机是指一台机械设备。2、一闸是指一台机械设备只能一个闸刀控制(避免误拉误合造成事故)3、一箱是指一台设备必须设一台专用开关箱,开关箱内只能接一个
用电
设备。4、一漏是指开关箱内必须有漏电开关,动作电流小于30毫安0.1秒。机械设备距离开关箱不大于三到五米,当发生触电或者机械事故时...
施工现场
临时用电安全
技术
规范
2020
答:
施工现场
临时用电安全
技术
规范
为中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的技术规范,中国建筑工业出版社出版。中华人民共和国建设部公告,第322号建设部关于发布行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的公告。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。为了贯彻...
临时用电
线路
安全
距离标准是多少?
答:
一、根据《施工现场
临时用电安全
技术
规范
》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小安全距离为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或...
建筑工地
临时用电规范
要求
答:
建筑工地
临时用电安全
要求如下 一、有关人员的要求:1、安装,维修或拆除临时用电工程,必须由甲方到场。2、有关人员应做到如下几点:(1)、必须持证上岗,有
安全
用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。(2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。(3...
施工现场
临时用电安全
技术操作规程?
答:
1、施工现场必须配备专职值班电工。低压电工不得从事高压作业,学习电工不得独立操作。严禁非电工作业。2、工程开工前,技术人员或电工应根据
规范
并结合工程的实际情况,编制
临时用电
施工组织设计,并报工程部备案。3、临时用电工程施工程序应遵循:施组→交底→安装→调试→验收→交付使用→检查整改→维修...
临时用电安全
注意事项
答:
临时用电安全
注意事项如下:(1)合理正确选择导线截面,从理论上杜绝线路超负荷使用,保护装置要认真选择,当路线上处长期超负荷时,能在规定的时间内动作保护线路。(2)导线架空敷设时其安全距离必须满足
规范
要求,当配电线路采用熔断做短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许截流的2.5...
施工现场
临时用电安全
技术
规范
的内容
答:
原行业标准《施工现场
临时用电安全
技术
规范
》JGJ46-88同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。中华人民共和国建设部二OO五年三月十七日 1 总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,特制定本规范。 1.0.2 本...
<涓婁竴椤