99问答网
所有问题
当前搜索:
临时用电安全规范
施工现场
临时用电
的要求是什么?
答:
施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬
规范
不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。二、“2”是临时用电两级保护 《施工现场
临时用电安全
技术规范》要求,...
施工现场
临时用电
的要求是什么?
答:
固定式配电箱、开关箱下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。10)每台设备必须有各自的开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱”。开关箱的位置符合《施工现场
临时用电安全
技术
规范
》JGJ46-2005的要求。...
谈谈建筑工程施工现场
临时用电
的
安全
管理?
答:
一、临时用电施工组织设计的编制、审核和实施 临时用电施工组织设计的编制、审核和实施临时用电施工组织设计是保障安全用电的源头,安全用电要从源头抓起。JGJ46-2005《施工现场
临时用电安全
技术
规范
》(以下简称《规范》)规定:施工现场临时用电在5台以上或总用电量在50kW及50kW以上者,应编制临时用...
施工
临时用电规范
最新版本是多少?
答:
1、最新版本:今天是2019年1月13日,目前为止最新版本是(JGJ46-2005)《施工现场
临时用电安全
技术规范》,临时用电还有另外一个重要的规范(GB50194-2014)《建设工程施工现场供
用电安全规范
》。2、行业标准和国家规范的区别:(1)GJG46是建工行业标准,GB50194是国家标准,国家标准是最低要求,行业...
施工现场
临时用电
有哪些规定?
答:
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术
规范
》(JGJ 130-2011)规定:9.0.18工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场
临时用电安全
技术规范》(JGJ 46)的有关规定执行。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字...
建筑工地
临时用电
有什么要求
答:
建筑工地
临时用电安全
技术要求,内容较多,参见《施工现场临时用电安全技术
规范
》JGJ46-2005。3 临时用电管理 3.1 临时用电组织设计 3.1.1 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 3.1.2 施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:l 现场勘测;2 确定...
施工现场
临时用电安全
措施具体有哪些
答:
配电房室内安全工具及防护措施、灭火器材必须齐全有效。f)对易燃易爆、危险品存放场所的设备,要加强监控、检查工作,发现问题立即整改。g)对固定、移动机具及照明的使用应实行二级漏电保护。并经常进行检查、维修和保养。h)现场电工必须熟练掌握并认真执行建设部施工现场
临时用电安全
技术
规范
,及供电局、...
施工现场
临时用电安全
规定?
答:
TN——第一个字母T,表示工作接地;第二个字母N,表示采用保护接零。TN-C——保护零线PE与工作零线N合一的系统。TN-S——保护零线PE与工作零线N分开的系统。TN-C-S——在同一电网内,一部分采用TN-C,另一部分采用TN-S。2、施工现场应采用TN-S,不要采用TN-C 《施工现场
临时用电安全
技术
规范
...
施工现场
临时用电
的基本要求是什么
答:
施工现场临时用电的基本要求:1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。2、施工现场配电应遵照《施工现场
临时用电安全
技术
规范
》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电...