99问答网
所有问题
当前搜索:
两根240电缆并联载流量
电线电缆并联
使用时应该注意什么
答:
要对电缆两端线鼻子与开关触点接触连接状态,进行经常检查,确保电缆与开关连接良好,因为
并联
使用的电缆大多在35mm2以上,每公里导体电阻都在零欧姆以下,电阻的数量级在10-1左右,如果
电缆线
鼻子与开关接触不好,很容易导致开关处有一根电缆的某一相或几相接触电阻过大,导致
两根电缆载流量
分配不均匀。
两根电线并联
在插座里接触面积会变大吗
答:
会。
两根
导线并联,就相当于增大了导线的横截面积,越多导线横截面积越大,
载流量
越大,这是弥补原来电线横截面积小的问题,达到安全用电的目的。并联电力电缆是指将两根或多根电力
电缆并联
连接在一起,以增加导体截面积,降低电缆电阻而达到传输大电流的目的,通常在高压输电线路、电站、变电站等需要...
请教一下:1条25平
电缆
,并上1条16平的,电流分配是一样的吗?
答:
不一样。电缆导体自身也是有电阻的,
两根并联
使用时相当于两个电阻并联,根据初中物理的欧姆定律可知,电流值=电压值÷电阻值,并联电路中阻值小的一路承受的电流更大(25平方电缆电阻小于16平方)。
电缆并联
使用时应尽量保证同截面、同材质、同长度,两根截面不同时
载流量
应按最小截面的2倍计算。
4x185+1x95的
电缆
两条
并联
可通过多大电流?
答:
如果是铜芯,查四芯185,安全
载流量
是为341A(25℃),如果
两根电缆
并用,长度要相同,每根导线的起、终端要有对应标识,接线时不能接错,并用后的安全载流量可按一根的1.6倍估算即341A×1.6=545A。
3✘70平方
电缆并联
在一起能代1根
240
平方用吗
答:
三芯70平方
电缆
外径大,相对比一根
240
平方电缆散热要好,尽管加起来截面不足240平方,但
并联载流量
基本与240平方一致。在电缆选型中,没有特殊情况一般都选用单根电缆进行供电。对于选用多根电缆供电的情况大致有以下几个原因:1、临时供电线路:由于很多临时工程的供电线路使用时间不长,而且可以利用库存的...
0.6/1KV 3*150的YJV
电缆
的安全
载流量
是多少安?如果2条并着用又是多少...
答:
各个厂家的产品会有所区别,我查到的0.6/1KV 3*150的YJV
电缆
的安全
载流量
395A,2条并着用时单根的安全载流量为单独使用时的90%,即2条并着用的安全载流量=2*395*0.9=711A。
两根
3*400+1*185带恺装并列运行,正常运行电流760A,
电缆
温度40度左右为...
答:
矿物绝缘(不允许触及和不与可燃物相接触的裸护套
电缆
) 105(护套)所以电缆工作下的温度是40摄氏度是很正常的。经查,3*400+1*185的安全
载流量
是370A左右(空气中0.6/1kV 为380A;空气中1.8/3-3.6/6kV 为365A),
两根并联
的电流是740A<760A,也就是刚刚超过了3芯400平方毫米电缆的安...
双95平方
电缆
可带多少千瓦,380伏?
答:
两根
3x95(或3x95+1x35)平方的铜芯
电缆
可以供给303KVA。依据:以常见的VV22型电缆为例(见上表),95平方电缆的
载流量
是230A,
2根并联
是460A。460A电流在三相380V系统中可贡献的功率是:√3x380Vx460A≈303KVA 大致是 303KVAx0.8=242KW ...
离变压器100米
两根
120铜芯
电缆并联
成一根做总缆负载50台5.5电机够用吗...
答:
50台5.5电机总功率275KW,电流522A,需选用铜芯电缆149平方毫米 所以
两根
120铜芯
电缆并联
成一根做总缆够用
3200a换算
240
mm
电缆
应该用几根
答:
240
铜芯
电缆载流量
在490--588之间,3200A至少要6根,而且敷设路径降容要小,3200A应该不会有这么大的负载,一般是变压器出口,这里最好用母排。