电线电缆载流量
怎么算?
答:
两芯185mm²和300mm²的
载流量
分别415A和545A。三芯120mm²的载流量是271A。单相220V:可选用4根(415Ax4=1660A>1534A)2x185mm²
电缆并联
,或 选用3根(545Ax3=1660A>1535A)2x300mm²电缆并联使用。三相380V:可选用
2根
(271Ax2=542A>513A)3x120mm²...
380v总功率280kw线长330米需要多大的铝芯
电缆
答:
380v总功率280kw线长330米,需要电缆的
载流量
不小于560A,常规的3+1结构的铝芯电力电缆一根载流量是达不到的,必须采取
两根电缆
铝芯
并联
,或者采用单芯铝芯电缆输电。建议选用 1、YJLV-0.6/1 3×
240
+1×120 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量...
2根
(yjv4*120+1*70)
电缆并联
最大
载流量
是多少?急急急
答:
与敷设方式有关,在约为350——400A
120
电缆
能带350kw的电机吗?电压是660的
答:
660V电机,额定电流是每KW1.25A,你350X1.25=438A电流,120
电缆载流量
是269A,显然差太多,你可用
240
的电缆,载流量是404A,或者用95的
电缆2根并联
使用较好。
...如果要将
两根电缆
各取一根做一相使用,请问
载流量
会发生什么变化_百 ...
答:
3*150铜电缆载流量293A,3*300铜电缆载流量454A, 要是两个
并联
使用550A以上估计是没有问题的;高压线路如果采用
2根
120裸铝线运行时载流量绝对大于使用一根
240
导线的载流量,电缆应该也不会小于
两根电缆载流量
之和。
410KW为什么选用4根(4*185+1*95)
电缆
答:
410KW的电流按0.8需要系数和0.8的功率因数算的话电流622A。185的YJV
电缆载流量
在20,25,30度温度环境下载流量分别为317A,305A ,293A.所以至少要三根吧,如果沿途弯曲半径够的话,建议选用
两根240
的电缆。还有你看下距离,如果距离比较大的话,那么电压损失大,这样的话多加电缆时正确的。
420个千瓦需要多大的
电缆
220伏的
答:
2x185mm²
电缆
的
载流量
是430A,5根
并联
的电流可达2150A>1909A(可选)2x
240
mm²电缆的载流量是510A,4根并联的电流可达2040A>1909A(可选)②220V三相电路,查阅电缆生产厂《载流量表》知,3x240mm²电缆的载流量是392A,5根并联的电流可达1960A>1909A(可选)3x300mm²...
如果用
两根电缆
并行配电,系数取多少合适?
答:
计算系数,规范的规定都有一些前提,或条件,“电气的这些东西,都是估算,没有精算。”相同的多芯电缆双拼,每根
电缆载流量
的(双拼)计算系数可取0.95~1.0;相同的单芯电缆双拼,每根电缆载流量的(双拼)计算系数可取0.9~0.95
两根
150平方的电流和一根
240
的
电缆
那个乘载大
答:
两根
150mm²的
电缆载流量
比一根
240
mm²的电缆的载流量大。在材质相同、敷设方式相同的情况下,截面积越大,其载流量也就越大。因为两根150的电缆的总截面积为300>240,所以两根150的电缆的载流量大于一根240的载流量。
距离变压器100米、功率800KW,采用二根185mm2铝
电缆
,一根185mm2铜电缆能...
答:
不行的。铝线最大是一平方4A,铜线最大是6A,这是指的
裸线
架空,
电缆
还要小,铝线是3A,铜线是4.5A,800KW是1600A(1KW=2A、加热按1KW=3A)这样你就算出来了用多大的电缆了,