东莞富士电梯变频器报oc1
东莞富士电梯
外呼显示一个— 电梯不关门
变频器
显示oh2是怎么回事啊...
答:
Oh2是
变频器
过热,如果排除变频器本身问题,这个需要外界谐波干扰,这个可以在变频器的电源上采取抗干扰措施试试,如变频器的接地要做好,另外,可以加电抗器,或者是滤波器试试。
变频器
oc3
报警
怎么处理
答:
如果想要在不影响生产工作的情况下,可延长
变频器
的减速时间;如果负载惯性较大,又要求一定时间内停机,那么就要加装外部制动电阻和制动单元。如果是G2/P2系列的变频器,22KW以下的机型均内置制动单元,只加外部制动电阻就可以了,电阻选择根据产品说明中的标准选用,如果是22KW以上的机型,那就要外加制动...
东莞富士电梯变频器
面板报LU是什么故障
答:
这是欠电压
报警
了如果是上电报警那就是电压检测电路问题了,如果是启动转
一
下报警那就是充电继电器或者可控硅没有把起动电阻短接造成的。
富士变频器
5000G11UD面板显示故障代码0=0U3 请教你们这故障代码代表什么...
答:
过电压,怀疑是制动单元或者制动电阻坏了,你测量一下母线电压,在上行的时候
富士电梯
经常
出现
p后,
变频器
显示0h2,断电后再送电,又正常,是怎么回事...
答:
OH2:散热片过热
变频器
散热片的温度超过L8-02 的 设定值或过热保护值 环境温度过高。设置冷却装置。周围有发热体。去除发热体。变频器冷却风扇停止运行。更换冷却风扇 外部过热。解除多功能输入端子的过热警报 输入。
东莞富士电梯变频器报
OH2怎样处理
答:
富士电梯变频器报
0H2为外部警报。现象象有外部警报的输入 ( 『THR』)。(从数字输入端子X1 向X8,FWD,REV 选择外部警报输入『THR』的情况下)原因 及检查与对策 (1) 外部设备的警报功能动作:检查外部设备的动作。 排除外部设备发生的警报原因。(2) 连接错误: 确认在 E01,E02,E03,E04...
富士电梯变频器报
OH2维修怎样处理
答:
富士变频器报
OH2,外部报警,是由外部接线引入到变频器的一个信号,输入外部报警([THR])。检查实际接线(X1-X5)对应的外部设备,排除故障。当然如果实际不需要外部报警,可以把对应接线(X1-X5)拆除,或者改掉对应参数(E01-E05)。变频器本体没有故障。
富士变频器
运行一会就报急停回路不通PLC
电梯东莞富士
,断电送电就好了...
答:
如果一直重复在断电重启后恢复正常,基本上是电源电压的问题。
富士电梯
故障代码都有哪些?
答:
1
.L: MC运行接触器粘连故障 2.P: 安全回路故障 3.E: 门锁回路故障 4.H: 死机状态 5.F: 消防状态 6.N:上换速开关1(日少最上
一
横)7.Ц:上换速开关2 8.M:下换速开关1(日少最下一横)9.П:下换速开关2 -: PLC/VVVF故障 10.日:检修状态
富士电梯
富士集团...
东莞富士电梯变频器
故障码0c3是什么
答:
OC3=恒速过电流,这种情况分上电
报警
和运行报过电流,一般是驱动板或者IGBT损坏,上电报警的情况下主板有几率损坏。