富士变频器ou3怎么解决
富士变频器
报警
怎么解决
答:
首先应考虑电缆是否太长 ,绝缘是否老化 ,直流中间环节的电解电容是否损坏 ,
同时针对大惯量负载可以考虑做一下电机的在线自整定 (自学习)
。另外 ,在启动时用万用表测量一下中间直流环节电压 ,若测量仪表显示电压与操作面板LCD显示电压不同,则主板的检测电路有故障 ,需更换主板。当直流母线电压高于7...
西安
富士变频器
维修售后总结报
OU3
或OU2故障
怎么
回事
答:
回答:
富士变频器
加减速时间基本技术参数设置: 加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。 加速时间设定要求:将加速...
西安
富士变频器
维修售后总结报
OU3
或OU2故障
怎么
回事
答:
1、F40那个参数是转矩极限首先你设F40为20%应该不对,等于限制了输出转矩,超过额定20%就过报警,应该设为100%以上,要么关掉这个参数.,范围是20%-200%,小容量(7.5G11以下)
变频器
的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警先延长加速时间和减速时间,不行的话再调整转转矩提升特性.2、刹车回路看看有没坏,...
供水设备用的是
富士
p11
变频器
,先工作一段时间后出现报警。显示
ou3
过电...
答:
OU3
是加速过电压,增加加速时间,减少PID的P值
富士变频器
5000G11为什么经常出现
OU3
报警,
怎么解决
呢
答:
可能的原因和解决方法:1,
电源电压异常,重现连接电源线
。2,负载惯性较大。此时需安装制动电阻(小于等于7.5KW),或者是制动单元+制动电阻,功率大于11KW时。3,变频器电压检测回路故障,导致变频器误报警道,这种情况需要请专业人士版来解决。4,变频器遭遇电磁谐波干扰导致的误报警,此时,需在变频...
富士变频器
0u3故障
答:
OU3
故障代码的含义是:
变频器
恒速运行过程中 过电压 。之所以会出现这样的情况,有三种可能性,一是变频器所使用的电源电压不正常;二是变频器所使用的电源中,谐波含量 太高,导致变频器 误报警 ;三是变频器自身的硬件出现问题,比方说电压检测电路异常等等。变频器 ...
西安
富士变频器
维修售后总结报
OU3
或OU2故障
怎么
回事
答:
问题补充:当F40改为20%(最小值)时,频率只能加到42Hz,超过42Hz仍然
OU3
.而且在42以内时频率随着负载的变化而变化。
富士变频器
报OU3或OU2故障原因可能有:0C1加速时过电流OL1电动机1过载0C2减速时过电流OL2电动机2过载OC3恒速时过电流OLU变频器过载EF对地短路故障FUS直流熔断器短路OU1加速时过...
富士变频器
空载不报警带负荷
OU3
报警
怎么
处理
答:
还是运行一会儿后报故障?可以在
变频器
测试量一下变频器输出电压是否正常,如果输出电压正常的话,那么请确认负载是否正常。一般情况下,要么是负载故障,要么就是变频器电压检测回路故障,也可能是变频器使用了受污染的谐波,导致过压报警,此时,需要在变频器输入端加装变频器输入滤波器。
富士变频器
在启动时
OU3
或OU2
答:
F40那个参数是转矩极限首先你设F40为20%应该不对,等于限制了输出转矩,超过额定20%就过报警,应该设为100%以上,要么关掉这个参数.,范围是20%-200%,小容量(7.5G11以下)
变频器
的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警 先延长加速时间和减速时间,不行的话再调整转转矩提升特性.
富士
G9
变频器
出现故障,屏幕显示
OU3
是什么意思
答:
恒速运转时过电压。由于电动机的再生电流增加,使主电路直流电压达到过电压检测值时,保护动作。负载过大,负载突变;电动机相间短路或者对地短路都会引起这类故障报警。