99问答网
所有问题
当前搜索:
下柱比上柱多出的钢筋
柱
下层
钢筋比
上层钢筋数量多,
多出来的钢筋
如何锚固?回答时请附出处_百...
答:
最新的是11G101-1,但是变化不大。
当框架
柱
下部
钢筋
多于上部钢筋时,上部钢筋应在该层的何处进行焊接?
答:
一层
柱的钢筋
是指底层地面(或楼面,+-0.00)处的钢筋到二层楼面。二层钢筋是指二层楼面到三层楼面。钢筋需要锚入下一层的楼面或基础梁中。所以你说的二层钢筋变小了,就该锚入二层的楼层柱与梁的节点处,如对接的话,可在二层楼面标高以上的位置与一层柱延伸上来的钢筋对接。以上只是从设计角度...
柱
下层
钢筋比
上层钢筋数量多,上层
多出来的钢筋
如何锚固?回答时请附出...
答:
90度锚固.常规做法
上柱
配筋为18根20,
下柱
配筋为16根20,请问
多出的
2根
钢筋
如何锚固?
答:
按16G101-1图集的63页节点1施工。
上柱多出来的钢筋
,下插入
下柱
。请采纳谢谢
如何区分梁的锚固类型
答:
4、
下柱比上柱多出的钢筋
锚固为1.2Lae 5、 上柱直径大于下柱时应将下层柱的连接位置移到柱的上端,上柱连接位置下 移。6、 顶层边角柱外侧钢筋全部伸入梁板内,长度为梁底以上1.5Lae。也可采用12D(此时屋面梁上部弯折长度须为1.7Lae,避免节点顶部钢筋拥挤)和1.5Lae+20D(当柱外侧配筋率>1...
抗震KZ
上柱比下柱多出的钢筋
的一点想法.
答:
这种情况比较少遇到,一般来说都是
下柱比上柱钢筋
根数
多的
,但是在一些层高不同或者局部受力改变的地方确实容易出现这种情况,你看的比较仔细,如果出现你说的这种情况,施工现场一般都是采用下柱钢筋部分封锚部分继续向上伸
出来
处理的,纠正一点上柱钢筋那不叫植筋,叫插筋。打个比方当下柱的某一边共4支...
人防基础底板
钢筋
,如果锚入梁内,其错锚固长度及弯钩有什么要求_百度知 ...
答:
4、
下柱比上柱多出的钢筋
锚固为1.2Lae 5、上柱直径大于下柱时应将下层柱的连接位置移到柱的上端,上柱连接位置下移。6、顶层边角柱外侧钢筋全部伸入梁板内,长度为梁底以上1.5Lae。也可采用12D(此时屋面梁上部弯折长度须为1.7Lae,避免节点顶部钢筋拥挤)和1.5Lae+20D(当柱外侧配筋率>1.2%)7...
下面柱子钢筋
可以直锚固到
上面柱子
里面吗?
答:
下面柱子钢筋可以直锚固到上面柱子里面吗?这题有下柱与上柱,其下柱钢筋伸入到上柱,这是柱纵向钢筋连接的问题(不是直锚)。下柱钢筋伸入到上柱,是受条件限制的,
下柱比上柱多出的钢筋
可以,必须满足图3的要求,从梁底开始计算必须达到1.2LaE的长度;下柱较大直径钢筋的可以,必须满足图4的...
上柱钢筋比下柱钢筋多
时
上柱比下柱多出的钢筋
如何构造
答:
这种情况上
柱比下柱多出的钢筋
可以通过直锚方式、搭接方式、焊接方式等方式。1、直锚方式:当下
柱钢筋比上柱钢筋
多出两根且上柱钢筋直径较小时,可以在上柱的中间部位设置一个直锚。直锚的长度可以根据实际情况进行确定,一般不应小于20d(d为钢筋直径)。2、搭接方式:当下柱钢筋比上柱钢筋多出两根且...
地下室外墙
钢筋
的锚固长度
答:
梁受拉
钢筋
在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,纵筋应过中线+5d且≥Lae。受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘接作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需要的长度。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一层柱筋比预埋主筋大可以吗
柱钢筋变径插筋规范
柱钢筋
柱钢筋锚固长度
柱钢筋怎么算
柱纵向钢筋
柱钢筋图
柱钢筋绑扎