三菱plc接线端子
三菱PLC
和松下伺服驱动怎么
接线
的呢!主要是脉冲和方向。
答:
三菱PLC
和松下伺服驱动器的
接线
方法是将PLC主机上的脉冲输出通过集极输出与松下伺服驱动器的接收端连接。PILSH是脉冲,SIGNH是方向。如果Y0是脉冲输出,Y2是方向。那么松下伺服驱动器是使用不了这几个接口的。因为PULSH1、PULSH2、SIGNH1、SIGNH2只收受差分信号,可以接受最高4MHz的脉冲信号,而PLC主机...
三菱PLC
是如何知道输入
端子
有几个是接通的
答:
采用位“1”和指令,SUM。指令的作用是统计组合位元件当中置"1"的数量,例如SUM K2Y0 D0,如题,如果有五个接通,那么D0就会显示为5。下面你可以看一下详细解释。以上纯手打,望采纳!
请问下
三菱
FX1N-40MR-001
PLC
的
接线端子
图输入和输出电源应该怎么弄啊...
答:
这个输入 是24VDC的 所以输入采用24VDC 输出时继电器输出的,所以 你采用24VDC 或220VAC 都可以
FX5U-32MR/ES型
三菱plc
的com端是不是接+24v?
答:
我这个是3U的,5U同样通用。晶体管(漏型)输出,COM端接0V 晶体管(源型)输出,COM端接24V FX5U-32MR/ES是晶体管(漏型)输出 所以 COM端应该是接0V 详细的资料请到官网下载FX5U的硬件手册,找到当中的输出的
接线
方法书签下的—晶体管输出(漏型·源型)型的外部接线。进行查看。
三菱PLC
输入指示灯不亮.与COM端的电压有的,用线短接也没反映
答:
三菱的输入端与输入COM端本身就有电压的(PLC自带的)。你如果用线短接输入的COM与X某端时,该X某端还不亮的话,这说明该X某端烧掉了,烧掉的原因可能是你接了电源进PLC的输入端。
三菱PLC
的输入端本来自带有电DC电压的,输入COM只能接DCOV。听你说它有电压的话就说明你不了解三菱的PLC。在
接线
...
三菱PLC
的COM
答:
直流 + 和 - 都可以接,但最好是接 - 极. 交流的话就随便接了...接输出端有个口决: 输出(比如Y0)接负载,负载接电源(比如电源正极),电源的另一端(比如电源负极)回公共端(公共端就是你说的COM).
三菱
的输出一般有几个COM,如COM0管Y0,Y1,Y2,Y3. COM1管Y4,Y5,Y6,Y7. 这个一定...
向您请教,
三菱PLC
输入端的公共点是不是都不需要外接电源,一直是负电...
答:
是的,
三菱
的信捷的都不需要外部电压,你可以这样测一下:
plc
通电后你用一个导线,一端连在plc输入端的公共端上(com)另一端随便连一个输入点,如果输入点有信号(指示灯亮)说明plc的输入点和公共端不需要电压,如果没有输入说明需要电压。一般西门子 欧姆龙的都需要电压。
关于plc。信捷主机的编程口是圆的,
三菱plc
也是圆的。那么他们的
端子
孔位...
答:
不通用,传输数据标准不一样
三菱
是RS422通讯,1号端口是RD- 2是RD+ 3是GND 4是TD- 7是TD+ 信捷是RS232通讯,2号端口是PRG 4是RXD 5是TXD 6是VCC(5V的电源输出) 8是GND
plc
的输入com端
三菱
2n,若外部
接线
行程开关接了x0和0v,那输入的com端接...
答:
输入端要接24v,只有输入成回路,才会有信号输入。输出信号只是一个信号,或者说只是一个开关,电压的大小在于外接电压的大小和类别。
三菱PLC
输入端接24V
答:
上面两位解释的不是他说的问题。我也不太明白,刚好手头上有FX2N的使用手册,没有介绍输入口可以接24V电源的,你是不是看错了?把电源
端子
看成了输入端子?或者是其他型号,不是2N的?接24V电压也不是不可以,问题是,你通过开关接24V,也没用啊,输入口本身悬空就是+24V,我猜测,要么此输入信号...