99问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电度表互感器的接线
三相四线电表接线
法?
答:
三相四线电表表
尾有八个接法孔一进二出,三进四出,五进六出,七八是联体双孔接零线,在电器设备上不用零线的情况,电表上的零线必须和电网上的零线连通
三相四线电能表
接
互感器怎么
接?
答:
A等规格。电压等级主要是3*220/380V 一般尾盖上都有刻印或贴印有接线图的。可参照执行。或 在百度文库中搜索《Q_GDW356-2009_三相智能
电能表
型式规范》,其中有详细介绍
如何接线
(包括直接接入式,经
互感器的
)。如有不明白,可以再沟通。7个接线端子的应该属于三相三线的,而非
三相四线
的。
三相四线电表
只有七个
接线
孔的怎样接
互感器
答:
硬要采用电流
互感器的
话,必须将1、3、5孔内(
接线
盒盖板打开可看到)的电压绕组挂钩去掉,A相电流互感器的S1接电表1孔、S2接电表2孔,B相电流互感器的S1接电表3孔、S2接
电表4
孔,C相电流互感器的S1接电表5孔、S2接电表6孔。从电源A、B、C和N相引
三相
电压分别接于
电度表
三个电压端子上(即...
接
三相四线电度表的互感器
二次侧应该接地还是接火线?为什么?
答:
电度表
的电压线圈通过连片 与二次连接时,
互感器的
二次端要接火线,此 时互感器的二次线圈不再接地;”这种情况,电流互感器的二次绝对不可以接地,因为二次 的一端通过连接片已与电压线圈连接,接的是 火线如果二次接地了,相当于电流线圈与电压线圈承受相同的电压,结果肯定要烧毁电流线 ...
电流
互感器
和
三相四线电度表
接发是否正确?1, 4, 7是接互感器s1。3...
答:
回答:如果是
互感器
一次侧电流从P1流向P2,你的这种
接线
是正确的;如果互感器一次侧电流从P2流向P1,互感器二次侧就要从S2接
电表的
1,
4
, 7,S1接电表的3. 6, 9。电压2,5,8不变。
三相四线
带
互感器接线
图中有147接电源 有的258接电源 哪个对呢 烦劳赐 ...
答:
三相四线
带互感器
电度表接线
图中380V电源进线接2、5、8是正确的。1、4、7分别接三个电流
互感器的
K1;3、6、9分别接三个电流互感器的K2;10、11接N。2、5、8对应的是电压线圈,1、4、7对应的是电流线圈。
接
三相四线电度表的互感器
二次侧应该接地还是接火线?为什么?
答:
电度表
的电压线圈通过连片与二次连接时,
互感器的
二次端要接火线,此时互感器的二次线圈不再接地;”这种情况,电流互感器的二次绝对不可以接地,因为二次的一端通过连接片已与电压线圈连接,接的是火线如果二次接地了,相当于电流线圈与电压线圈承受相同的电压,结果肯定要烧毁电流线 ...
求
三相四线
有功
电度表
经电流
互感器
和电流
表接线
图(抽屉式开关箱)_百 ...
答:
如果
电表
2孔是电压端:1 相线A、B、C分别接表孔2、5、8。2 A相
互感器
K1接电表孔1;B相互感器K1接电表孔
4
;C相互感器K1接电表孔7。3 3个互感器K2和表孔3、6、9、10封接零线 如果电表1孔是电压端:1 相线A、B、C分别接表孔1、4、7。2 A相互感器K1接电表孔2;B相互感器K1...
三相四线
制
电度表
带电流
互感器的
接法~
答:
并不是十个孔就1
4
7接S1 ,3 6 9 接S2。258接电压。要根据电流
互感器的
电流方向来接。电流由P1-P2,则147接S1,369接S2,此时S2接地。电流由P2-P1,则147接S2,369接S1,此时S1接地。一般情况下把电流,电压,零线接好就行了,至于表箱接地那就是想办法把他与大地连接起来就行了。还有不...
有功
电能表的
测量
接线
图以及原理
答:
10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。不带电流互感器的
三相四线电表接线
图 带电流互感器的三相四线电表接线图
三相四线电度表
带
互感器的接线
图 ...