99问答网
所有问题
当前搜索:
wincc与西门子300网络通讯
西门子
s7-
300通讯
答:
方式一:MPI
通讯
,用PLC的MPI端口,计算机上装通讯卡,类似CP5611,
wincc
中用S7连接中的MPI通道;方式二:以太网通讯,用PLC上自带的网口,或者以太网模块(类如CP343-1,BCNet-S7MPI),wincc中用S7连接中的TCP/IP通道;方式三:用OPC,以上两种连接方式,也都可以使用OPC来和
Wincc
通讯。
如何实现通过
wincc
来控制多台
西门子300
之间的互相
通讯
?
答:
如何实现通过现实来控制多台
西门子
之间的互通通性
西门子触摸屏
与西门子300
PLC如何设置
通讯
答:
1、西门子S7
300
PLC的MPI或者DP口上,装一个MPI/DP转以太网模块,转换模块的网口
和西门子
SMART IE触摸屏建立以太
网通讯
。2、所需硬件设备:S7300PLC;转换模块SMART-S7300;SMART IE触摸屏。将转换模块安装在S7300PLC的MPI或者DP通讯口上,转换模块的网口连接到SMARTIE触摸屏的网口上。3、打开
WinCC
fle...
wincc
flexible 2008 sp4
与西门子300
通过rs485怎么建立
通讯
答:
S-300
你配的什么
通讯
卡,一般来说是配CP341,你可以参考
西门子
官网。直接搜索CP341做从站的通讯。第二个问题。是在第一个通讯上来以后的基础上,看你设置的数据接收块的地址,然后去
WINCC
里面定义相应的地址为DB*,W*.的位号。然后在WINCC画面上,建立相应的位号名称,进行连接。
西门子300
PLC
和wincc
之间走的是TCP和是S7协议
答:
都可以的 如果你的
300
有PN口最便宜的方案就是TCP/IP,如果没有的话,需要增加个MPI转换单元,转换成你的电脑能接受的口例如USB,或者你购买
西门子
的CP5521卡 可以实现MPI或者DP
通讯
!!!
关于
西门子300
或者400
跟wincc
连接的问题
答:
用CP343-1或CP443-1
和
电脑自带网卡可实现tcp/ip或ISO协议的以太
网通讯
。带PN口的cpu可以不用加以太网通讯模块。如CPU315-2PN/DP。
西门子
PLC
和wincc
怎么
通讯
答:
进入“PLC类型(PLC Type)”面板,进而单击“
通信
(Communications)”按钮,进入“通信(Communications)”的属性面板。后面的步骤与“方法1”一致。方法4 在运行
西门子
STEP7-Micro/WIN编程软件后,双击“项目(Programmas)”中的展开项“通信(Communications)”下面的“通信(Communications)”。进入“...
西门子
S7
300
PLC连接SMART IE触摸屏解决方案
答:
方案描述 西门子S7
300
PLC的MPI或者DP口上,装一个MPI/DP转以太网模块,转换模块的网口
和西门子
SMART IE触摸屏建立以太
网通讯
。硬件配置 所需硬件设备:S7300PLC;转换模块SMART-S7300;SMART IE触摸屏(以SMART 700 IE为例)。 如图:将转换模块安装在S7300PLC的MPI或者DP通讯口上,转换模块的网口连接...
S7-
300
的PLC与
WINCC
的
通讯
如何实现啊?
答:
有很多方法的。你联接的是什么
网
。如果是MPI网就用
西门子
专用的总线电缆,计算机要加MPI卡。如果你用的是以太网就西门子的网卡模块啊。如果工程小的话,你也可以联一台电脑用西门子专用的PC适配器。
...装了
wincc
,如如何通过cp342-5模块与两台
西门子300
PLC进行通迅?_百度...
答:
在
WINCC
项目中建立两个连接,每个连接对应于相应PLC地址就行了
1