99问答网
所有问题
当前搜索:
ups输出电流计算公式
3KVA的
UPS
可带多少千瓦的负载?
答:
视在功率3KVA,一般功率因数0.7到0.9,可以带2KW左右的负载。
UPS
额定容量:3000VA是就是电压乘以
电流
的乘机,U*I=3000VA,比如220V,电流就是3000/220≈13.64A240V,电流就是3000/240=12.5A一般指设备的容量,或简单理解为功率。交流电源所能提供的总功率,称之为视在功率或表现功率,在...
UPS
额定容量:3000VA是什么意思,能带多大功率的负载
答:
提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要
计算UPS
电源的时间必 须先计算出放电
电流
,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。计算放电电流的
公式
是:放电电流=UPS容量(VA)负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)以山特10KVA为例:?UPS容量:10KVA ?
UPS输出
功率因素:0.8 ?UPS终止...
ups电源
供电时间怎么
计算
答:
UPS
电池计算通常有两种方法:一、恒
电流
模式计算:根据能量守恒原理,按如下
公式计算
:C =(PL×T)/(Vbat×η×K)其中: C--蓄电池容量,(Ah)PL―不间断电源
输出
功率(W);T―电池后备时间(h);Vbat―电池组电压(Vdc)η―UPS电池逆变效率(0.90-0.95,根据机型选取)。K―电池放电...
ups
额定容量是什么意思?
答:
方法:P负荷=UIcosφ,其中U为三相电压380V,I为线
电流
,cosφ为功率因数。2、最佳负荷区间为[0.75额定功率,0.85额定功率]。UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台...
UPS
电池配置的
计算
方法
答:
提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要
计算UPS
电源的时间必 须先计算出放电
电流
,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。计算放电电流的
公式
是:放电电流=UPS容量(VA) 负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)以山特10KVA为例:?UPS容量:10KVA ?
UPS输出
功率因素:0.8 ?UPS终止...
UPS
怎么
计算
功率?比如说总功率1千瓦,要1个小时的供电,需要配多大的UPS...
答:
UPS
功率=电器总功率/功率因素,功率因素一般是0.6~0.8 1K的持航1小时,可采用柏克HS-2K的,配3节65安时的蓄电池就可以了
UPS
主机和电池连接线怎么
计算
需要多少平方?
答:
蓄电池电缆连接
计算
方法:说明:
UPS
\EPS功率÷(0.9主机逆变效率×32电池节数×10.5V电池组放电终止电压)例如:100KVA UPS\EPS电池线缆计算方法:电池电缆承担最大放电
电流
=100000VA÷(0.9主机逆变效率×32电池节数×10.5V电池组放电终止电压)=330A 330A÷3A(电缆单位面积额定流量2-3A)= 110平方...
UPS输出
端短路
电流
如何
计算
答:
现在一般用的都是双变换在线式
UPS
,也就是说一般情况下是交流市电——整流——直流——逆变——交流
输出
,只有在很少的时候,也就是停电时才会是蓄电池放电,蓄电池——直流——逆变——交流输出。所以你所说的推理是不成立的。且在
计算
短路
电流
时,是否无穷大电源的依据是暂态波形的交流分量是否在一定...