99问答网
所有问题
当前搜索:
ups输出电流计算公式
ups电源
如何
计算
电池块的
公式
答:
每个2V单元电池所需提供的放电
电流
为:I=(P*CosФ) /(η *V)关于对参数介绍 I:电池的放电电流, P:
UPS的输出
功率(VA),CosФ:UPS的输出功率因数; η:UPS的逆变器的效率(大型UPS的逆变器效率取0.95); V:为电池的终止放电电压(典型值为:对于2V单元电池而言,V=1.75V)。对于UL33...
请问三相
UPS的
额定
电流
应该怎么
计算
?
答:
额定
电流
= (额定容量×系数)/ (1.732×0.38)是这样的!还有一个问题,就是,额定电流指的是
UPS的
每一相上能承受的最大负载电流,我这么理解对吗?可以这样理解!
ups
额定
电流
3千瓦可以带多少千瓦负载
答:
视在功率3KVA,一般功率因数0.7到0.9,可以带2KW左右的负载。
UPS
额定容量:3000VA是就是电压乘以
电流
的乘机,U*I=3000VA,比如220V,电流就是3000/220≈13.64A240V,电流就是3000/240=12.5A一般指设备的容量,或简单理解为功率。交流电源所能提供的总功率,称之为视在功率或表现功率,在...
ups输出
三相
电流
和是30A,蓄电池是12v100Ah,可以供电多久?
答:
计算过程是这样的,首先要
计算输出
的有功能功率,然后再计算蓄电池输出的电流,在计算输出的时间。假设输出是三相220V交流电,每相电流有效值为10A,忽略效率和功率因数的影响,则
ups输出
的功率为:根号3乘220再乘10,得3810瓦。蓄电池也应该提供3810瓦,因此蓄电池
输出电流
为3810瓦/12伏=317安。蓄电池...
120KVA的
UPS
能带多少安培的三相负载
答:
120KVA的
UPS
能带371.5A的三相负载。
计算公式
如下:根据三相电器的功率公式P=UIcosφ,得到 I=P/(Ucosφ)=120kvA/(380vx0.85)=371.5A。UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机...
UPS
电池组放电时间如何
计算
答:
UPS电池的放电时间要根据实际负载的功率来
计算
。I=(Pcosφ)/(ηEi)其中P是
UPS的
标称
输出
功率,cosφ是负载功率因数,η是逆变器的效率,Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。将具体数据代入上式,求出电池最大放电
电流
后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。
...
UPS
要多大输入线径?,
怎么算
的?最好能具体点!
答:
安徽科士达为你解答:20KVA
UPS
假设整机功率因素为0.8 满载功率则为16KW ,需要16个单位的线。 每个单位线可以承受
电流
为5A 。16KW最大电流为:16000/220=72.7 所需要的线径=72.7/5= 14.5 根据现在市面上线缆 最少需要16MM2线径 ...
UPS
(不间断电源)供电时间怎
计算
?如100W电器能供电多长时间?
答:
这样
计算
:1、计算输入端所需功率。小型
UPS
效率为60%,所以输入功率为:100÷60%≈166.7VA。2、计算输入直流
电流
。接入采用两节12伏24ah电池,串联为24伏,则输入直流电流为:166.7(VA)÷24(V)≈6.9A 3、计算供电时间。24(ah)÷6.9(A)≈3.5(小时)。结果:采用200VA UPS,连接两节12...
不间断电源系统(
UPS
)的容量如何
计算
?
答:
提供使用的效率(容量)为4%,放电时间50秒。因此,要
计算UPS
电源的时间必 须先计算出放电
电流
,再通过查验厂家提供的放电时间表计算出准确时间。计算放电电流的
公式
是:放电电流=UPS容量(VA)负载功率因素/(逆变器效率*UPS终止电压)以山特10KVA为例:?UPS容量:10KVA ?
UPS输出
功率因素:0.8 ?UPS终止...
UPS
电池组放电时间如何
计算
?
答:
UPS
电池的放电时间要根据实际负载的功率来
计算
。I=(Pcosφ)/(ηEi)式中P为UPS额定
输出
功率,cosφ为负载功率因数,η为逆变器效率,ei为蓄电池放电端电压,一般为蓄电池组电压,在将特定数据代入上述
公式
中并计算出电池的最大放电
电流
后,可以从放电电流与电池各温度放电时间之间的关系图中找出对应的...