99问答网
所有问题
当前搜索:
ups旁路供电是什么意思
ups旁路
和主路可以接同一电源吗
答:
两种路线可以连接同一电源。UPS主路和
旁路
可以接入同一电源,当
UPS 的
主路和旁路输入电源设置为同一路电源时,配电柜的输入电源可以设计为两路电源输入,且这两路输入电源之间应当有切换装置 (手动切换或自动切换)连接和避免电源间短路的相应措施。
UPS
里的电子旁路和维修
旁路是
电气互锁的吗
答:
逆变和旁路是互锁的,电子电路的自动旁路和负荷开关控制的维修旁路,是并联在一起的,是不互锁的。只要
UPS
处于自动
旁路供电
状态了,就能闭合手动维修旁路开关了,之后就能断开整流、旁路、输出开关了。
ups电源
开机前
旁路
开关是在
什么
状态
答:
UPS开机前,
旁路
开关处于断开状态。很多
UPS是
不带有实体旁路开关的,当UPS工作在市电逆变模式时,旁路开关处于断开状态,如出现超时过载、逆变器故障、过温故障或整流器故障等因素,设备会自动转入旁路状态。那么对于存在实体旁路开关的UPS,开机后手动闭合即可。
各位大神,请问
UPS电源
的维修旁路空开、直流空开、独立
旁路都是
用
什么
...
答:
维修
旁路
空开: Maintenance Bypass Circuit Break or Manual Bypass Circuit Break 直流空开: Battery Circuit Break 独立旁路,这里应该是指外部维修旁路:Extenal Manual Bypass Circuit Break, or Extenal Maintenance Bypass Circuit Break.各空开没有统一的缩写。各个厂家的产品都有其自己的名称定义。
1十1冗余并联
ups
两台
旁路
为
什么
装在不同的电源上?
答:
"
ups
输出自带隔离变压器"这和"主
旁路
不同i电源"是两回事,一个是指输入,一个是输出..在带如电动机等负载时输出隔离变压器可保护
UPS
及使
供电
较稳定..而主旁路不同源则是指UPS主电源输入和旁路输入分别为两个不同电源,在主电源及UPS有问题时仍然可供电.....
ups电源
开机前
旁路
开关是在
什么
状态
答:
UPS开机前,
旁路
开关处于断开状态。很多
UPS是
不带有实体旁路开关的,当UPS工作在市电逆变模式时,旁路开关处于断开状态,如出现超时过载、逆变器故障、过温故障或整流器故障等因素,设备会自动转入旁路状态。那么对于存在实体旁路开关的UPS,开机后手动闭合即可。
电气装置
UPS旁路
接线分析
答:
Q1的接法问题---这是一个带热保护的开关,并且这个热保护局有缺相保护,要是只接二路,那缺相保护就要动作,开关无法合闸,这样一串连后就没有问题了。变压器是一个380/220的单相变压器,它将380伏单相电压变换为220伏的单相电压供给
UPS
。
UPS
放电放空后是否转内部
旁路
,还是自动关机电池保护了?
答:
UPS
放电放空后优先是转
旁路
运行的,但是如果没有旁路,当然就是停机保护了。
艾默生
ups
有没有
旁路
功能?
答:
1.一般只有后备式和在线互动式
UPS是
没有
旁路
的.2.在线式UPS(所有品牌,包括艾默生)都是有旁路的.
UPS电源旁路
反灌报警
是什么意思
?
答:
有两种可能性:如果
旁路
带防反灌保护电路,这个电路出现了任何问题都可能产生这个报警;
UPS的
静态开关的可控硅击穿了,发生了真正的反向倒灌。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜