UPS电源
故障有哪些原因?
答:
2)UPS充电器损坏,电池无法充电。3)电池老化、损坏。4)负载过载,
UPS旁路
输出。5)负载未接到UPS输出。6)长延时机型的电池组未连接或接触不良。7)UPS逆变器未启动,负载由市电
旁路供电
。8)逆变器损坏,UPS旁路输出。处理方法:1)在UPS输入端加稳压器。2)检查充电器。3)更换电池。4)减少负载...
当
ups
主电源消失后,先切换到
旁路
还是蓄电池,求解答
答:
还有一些
UPS
它根本就没有
旁路
功能!有些UPS有双路电输入,一路主输入,一路旁路输入。如果这种情况下UPS主输入断电,UPS还是会切换到电池
供电
,当UPS检测到电池供电快结束的时候,UPS才会转到旁路工作。这种UPS它有一个检测机制,你可以人工设定在电池供电达到
什么
样的情况下才转旁路工作。
电力专用
UPS
上面
旁路
隔离稳压柜起
什么
作用
答:
其两个作用:1.隔离:将旁路输入电源与负载隔离,同时可以实现接地系统的变化;2.提高输入到
UPS的旁路
电源的质量:保证UPS在任何时候都能无间断地切换到旁路;当负载在旁路运行期间获得高质量的电力。
UPS旁路
报警怎么处理,求大神指点
答:
你这里由于是发电机
供电
,供电质量得不到保证,就出现了上面说的情况。只要
UPS的
主路没有报警,且UPS逆变器在正常工作,就不用管了。只是多做几次巡视就可以了。如果
旁路
灯和报警灯都亮了,就是逆变器有问题了。如果只是LCD的显示的旁路异常,你就要检查输入是不是缺相了。UPS(Uninterruptible Power ...
EPS与
UPS
功能有何区别?
答:
其特点是,有极宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的
UPS
几乎都是在线式UPS。UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电
旁路供电
。后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速...
ups
上这个报警
是什么意思
答:
否则,旁路电源与逆变器输出之间电压差足以将
UPS的
功率器件损坏。所以只有同频、同相、同幅时才能进行安全的切换。又由于UPS并不知道
什么
时间会发生故障需要切换,因此逆变器的输出是始终跟踪旁路电源的,这样万一UPS的内部发生故障,输出可以不间断地切换到
旁路供电
。UPS还有一个重要的功能:保证一定的输出...
UPS旁路
异常
是什么
原因???
答:
旁路有故障或者旁路电压,频率超出范围(可能性较大)
ups旁路
开关:UPS坏了的时候旁路开关合上,设备通过旁路开关
供电
,UPS维修,设备又不断电
UPS旁路
异常报警,并有音响报警
是什么
原因造成的? 如何解决? 山特的U...
答:
如果
旁路
灯和报警灯都亮了,就是逆变器有问题了。如果只是LCD的显示的旁路异常,你就要检查输入是不是缺相了。
UPS
(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断...
最近
UPS
总是自动切到
旁路是
怎么回事
答:
什么
型号的
UPSUPS
呢?UPS装
旁路
正常有如下原因:1,UPS功率器件过温;2,负载过大 3,机器内部电流过大,4,机器内部过压 5,并机的设备转旁路了 可以看下历史记录即可分析
稳压器和
UPS的
作用一样吗?有
什么
区别?
答:
后备式的是带稳压部分的,采用的是继电器换挡稳压方式,稳压效果很差,不能算稳压器。2、在线式
UPS电源
:在线式UPS电源在工作时,首先将市电转化为直流电给UPS电池充电,同时逆变器将此直流电逆变为交流电为负载
供电
,由于市电经过了交流到直流、再到交流的转换过程,所以市电中原有的干扰和脉冲电压成分已经...