答:
具体举一个实例,以
S7-200
和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是*00—32000,即A0=4,Am=20,D0=*00,Dm=32000,代入公式,得出:A=(D-*00)×(20-4)/(32000-*00)+4。假设该模拟量与AI...
S7
-
200PLC模拟量
控制速度,变频器M440,
程序
如何写?
答:
首先变频器速度指令,设置成模拟输入给定。
程序
:做一段电动电位器程序,控制寄存器数值-27684到+27684,再传给
模拟量
输出模块,对应-10到+10V即可。简单吧,哈哈哈。
西门子
plcs7
-
200
CPU224XP
模拟量
输出0-10v控制
程序
是什么?
答:
一、硬件参数:1)
模拟量
输入模块:SM231:模拟量输入信号:0-20mA/0-10V/0-5V/+(-)2.5V 2)模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 二、软件
编程
1)模拟量输入:访问(读取)特殊寄存器:AIW0 AIW2 AIW4...当...
西门子
PLC
S7
-
200
SMART
编程模拟量
输入转换
答:
西门子
PLC
S7-200
SMART
编程模拟量
输入转换
程序
为:(input-5530)*50/(27648-5530)。S7-200 SMART亮点:(1)新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴...
西门子
s7
-
200plc
如何将采集到的
模拟量
进行转换
答:
1、打开西门子
s7-200plc
的
模拟
窗口,在Program那里选择LoadProgram。2、下一步会弹出一个新的对话框,需要按照图示的设置来确定。3、这个时候如果没问题,就直接点击运行按钮。4、这样一来等得到相关的效果图以后,即可将采集...
s7
-
200
的
PLC
和一个2输入的
模拟量
模块编写一个
程序
答:
模拟量
模块DIP开关设定为0-20MA,变送器输出为4-20MA。0-20MA对应输出数字为0-32000 4-20MA对应输出数字为6400-32000对应0-
200
KG/CM2 设压力变量为X(KG) Y为所对应的数 则X*128+6400=Y X=(Y-6400)/128 ...
200plc模拟量
怎么采集
程序
答:
S7 200模拟量
格式: 输入:AIW[起始字节地址]——如AIW0 输出:AQW[起始字节地址]——如AQW0 每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序和输入通道数目,以固定的递增顺序向后排地址,需要注意的就是地址都是偶数 例如: AIW0...
S7200PLC
如何写
程序
计算
模拟量
平均值
答:
以前有过此问题。现场问了去除扰动,取平均值不一定是最佳选择。 有个算法是中值滤波,亿万或google一下可以找到。我每次都用这个子
程序
。
西门子
PLC
S7
-
200
smart的
模拟量
输入输出图文详解!
答:
一、模块接线艺术1. 常规
模拟量
模块:
S7
-
200
SMART的CPU通道能够处理0到27648或-27648至27648的模拟信号。无论是电流的两线制(0-20mA或4-20mA)还是电压的±2.5V、±5V或±10V,都有详细的接线指南。选择合适的三线制或...
用
S7
-
200
-CPU226编写一个
模拟量
输入
程序
和称重信号滤波程序
答:
很简单,EM231的0-10V电压输入数据是0-32000,如果你的EM231挂在CPU224后面第一个位置通道1:也就是AIW0除以32就可以了。得到的数据就是0-10V=0-1000我相信除法指令应该会用吧STL指令:LDSM0.0//