;4~20mA,-50~150度;要用电阻箱模拟一个50度,电阻箱...
答:
公式:PT100测量的当前温度=(
PT100的
阻值-100Ω)/0.385 也就是说,如果现在是50度的话,PT100的阻值=50*0.385+100欧姆=119.25欧姆
PT100的
温度
变送器
都是通用吗?
答:
PT100
是热电阻,用来测量温度的,只要是PT100就行,通用的。
PT100
温度
变送器
的技术指标
答:
1、输入信号:
Pt100
铂电阻信号输入2、供电电压:10-30VDC3、负载电阻:0-500Ω4、输出信号:二线制4-20mA,最大30mA5、热电阻温度
变送器
精度:0.2%FS6、温度稳定性:零点漂移 标准0.05%FS/℃ 量程漂移 标准0.002%FS/℃7、回路保护:带反向连接保护(防止电源正负极)8、温度变送器功耗:≤0...
PT100
温度对照表
答:
PT100
温度对照表如下图:主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的
变送器
通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的。因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变...
PT100
温度探头经电压
变送器
送PLC,
和
触摸屏,温度显示10---30度跳变的...
答:
2、可能是屏蔽接地不好:检查一下你的模拟量传输线屏蔽接地是不是都接好了,一般都要采用单端接地接好了一般不会出问题(接地系统一定要好,不然接好了也不管用)。3、可能是线路紧固不好:检查一下你的接线是不是紧固了,
PT100与变送器
有些是三线制的,你看一下那根补偿线是不是都接上了。4...
pt100变送器
到plc显示最大值
答:
将
PT100变送器
的信号电缆接入PLC的对应通道,然后调整PLC的配置以显示正确的最大值。根据查询相关公开信息显示:PT100变送器是一种提供高精度温度数据的传感器,它能够测量温度范围从-200°C到+850°C。
请大家帮忙,
PT100
测量的实际温度和电脑上显示温度不一致?
答:
如果你确认程序没有问题的话,出现这种我觉得有2种可能性:你的
pt100
温度传感器与温度
变送器
不是配套的,因为pt100温度传感器有一个精度,温度变送器也有一个精度,如果这2者没有进行过标定,校正配套使用的话,有可能有那么大的误差!还有一种可能性就是:一般一体化的温度变送器都用pt1000的,pt...
4-20毫安是如何分配的 我用的是
pt100的
热电偶,量程―200至500度。_百度...
答:
温度
变送器
的功能就是把温度值转成线性的电流值,因为是线性的
关系
,所以就会符合公式:ax+b=y,把-200℃对应4mA,500℃对应20mA带入就是-200a+b=4,500a+b=20,计算出结果就是a=16/700,b=60/7,因此公式就是16x/700+60/7=y,把-15℃带入就是16*(-15)/700+60/7=5760/700≈8....
pt100
精度的A级和B级是什么意思,怎么区分?
答:
A级精度高,B级精度低。A级±(0.15+0.002|t|)℃ ,B级±(0.30+0.005|t|)℃。
Pt100
是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。
PT100的
阻值与温度变化
关系
为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为...
PT100
0热电阻
和pt100
热电阻有什么区别?
答:
PT100
0热电阻
和pt100
热电阻区别如下:1、灵敏度不同;PT1000的反应灵敏度比PT100高。PT1000温度变化一度,阻值增减和减小约3.8欧姆;PT100温度变化一度,阻值增减和减小约0.38欧姆。2、测量温度范围不同。PT1000适合测量小量程温度测量;PT100适合测量稍大量程温度测量。3、价格不同。PT1000价格...