梁间
荷载
,墙高5米,墙厚0.2米,求详细计算过程及结果。
答:
你刚开始做毕业设计吧。有什么问题可以问我。梁间
荷载
就是梁上面的墙体的荷载 荷载=容重x厚度x高度x折减系数 容重,框架结构的填充墙都是轻质的,容重取8kN/m3左右即可;厚度,框架结构的填充墙厚度为200mm;高度,层高减去梁高。折减系数,当墙体上超过一半的面积开洞安装门窗后,乘以折减系数0.7 解释...
新手
pkpm荷载输入
问题
答:
1.5就可以了!100的面层(1.0)锚固链接(0.5)=1.5 至于其他
荷载
,楼梯间 恒7.0 活 3.5 地下室顶板(做车库) 2.5 5 阳台 卫生间等 是的!一般屋面恒载3.0 活 不上人1.0 上人2.0 花园3.0其他特殊情况选设计人员自己计算!比如做飞机场,坡屋面。。。希望...
pkpm
梁间 两个 梯形
荷载
怎么
输入
答:
既然是两个线性单平面荷载 你用手算叠加起来再当成一种
荷载输入
就可以了 简单说就是把两端荷载计算出来 输入梯形荷载
pkpm
中框架结构什么时候梁间
输入荷载
什么时候梁间不用输入荷载
答:
一般结构是有墙必有梁 ,你要看你的建筑图,如果对应梁轴向上有墙就需要加梁间线
荷载
。
PKPM
中
荷载输入
问题 请大神帮帮忙
答:
按照普通墙
输入
即可。有门窗开洞的时候乘以0.7~0.9的系数。
PKPM
不需要这么细致。非要问
荷载
怎么输入,无非就是开洞墙的重量加上窗户的重量,有悬挑板的按悬挑板输入。没必要。也没办法细算。希望回答对你有帮助!
PKPM
砖混结构建模时,梁上有120墙,墙高2.8米,梁间
荷载
输多少?怎么算的...
答:
0.12x(2.8-上面的梁高)x砌体容重=结果 (线
荷载
)
pkpm荷载输入
怎么确定数值是多少?
答:
梁线
荷载
:砖的容重X墙厚度X高度 算精确一点的话再考虑洞口的因素乘以一个折减系数 板面恒载:根据板的作法,容重X厚度 板活载:根据荷载规范确定
请教高手用
PKPM
如何
输入
梁间
荷载
,墙间荷载,柱间荷载,节点荷载
答:
恒载都会算了,活载就简单了,输在板上,直接查建筑结构
荷载
规范表4.1.1 一般情况下的楼梯活荷载为3.5 楼板活载为2.0 阳台为2.5 不上人屋面0.5,上人屋面为2.0. 有商业的话是3.5 ,然后直接在楼面荷载里面
输入
就可以了。你做的那个楼应该是没有节点和柱间荷载的。
输入
到
pkpm
中的梁间恒活
荷载
,程序是不是会自动乘以分项系数
答:
一般情况是会的,在前面有个对话框,会让你
输入
分项系数。还有输出的数据中,会告诉你,分项系数是多少的。您也可以分析一下,分别输出成果标准值,然后自己组合,就可以知道是不是含有标准值了。
pkpm
中,建了地梁层,板厚取0还是应该开洞,还有地梁层
荷载
该怎么输,要不...
答:
所以,在整体受力计算的时候,不应该将地梁层建入模型,否则计算结果是有问题的。当然以上并非绝对,如果地梁处于室内标高,并且你做了刚性地坪,就有了足够的平面内刚度,也就可以按照一层来考虑。这样的话地梁层应该建入楼板,但是板面
荷载
由于考虑由填土承担,所以可以不
输入
板荷载。另外如果希望用