pkpm
中梁的
荷载输入
只输第一层荷载 还是上面的楼层累加之和
答:
【结构设计师】
PKPM
中梁间荷载:只输入梁上面的墙的重量。举例:[一层顶梁间荷载如何输入?]答:1.画完一层的楼层定义。2.“
荷载输入
”-“梁间荷载”-“恒载输入”里面设置大小后布置 3.恒载大小如何确定?看二层的建筑图,比如二层这个位置有个墙,这个墙下面是一层顶的某个梁,那么就在这个梁...
PKPM
JCCAD怎么
输入
基础
荷载
答:
一层的墙体
荷载
在计算基础时在基础上加上地梁(上部构件里),给地梁上加线荷载(地梁上的墙体重量),就是那个附加荷载里的 打开后有恒和活载的,在恒载里
输入
你要加的墙体总量(算出线荷载),然后布置在刚加的地梁上,这是一层墙体的荷载,算基础再读取其他的(接上部的比如PK或比如SATA)...
pkpm
梁上的墙体
荷载
需要
输入
吗
答:
以上是一般情况,要注意按实际情况
输入荷载
。比如说梁上没有填充墙,但是有一个比较重的设备,那么就不用输入梁的恒载,但要按设备的实际作用力输入梁上活载。再比如柱子在中部受到一个水平力,例如设置了一个雨篷斜拉杆拉在柱子上,那么就要输入柱子的活载。楼面荷载传导计算就是把楼面的荷载传至梁上...
用
PKPM
软件建模时,哪些
荷载
要进行手工
输入
?
答:
需要
输入
的
荷载
是软件没有办法自己计算的荷载,像梁的自重荷载软件是可以自己算的就不用输入了。楼面荷载需要输入楼板的恒载,100板厚一般就是3.3,,120厚一般是3.8,还有活载,活载的大小事根据规范取的。梁间荷载就是梁上墙的重量,节点荷载一般没有的,特殊情况下比如柱子上有个牛腿的时候就需要...
用
PKPM
进行砖混结构设计,怎么
输入荷载
啊?
答:
只需要输入墙和洞口,还有构造柱,如果有梁,还要输入梁。墙的材料选用砖。
荷载输入
板的恒载和活载即可。
PKPM输入
梁间
荷载
,墙高5米,墙厚0.2米,求详细计算过程及结果。
答:
厚度,框架结构的填充墙厚度为200mm;高度,层高减去梁高。折减系数,当墙体上超过一半的面积开洞安装门窗后,乘以折减系数0.7。楼面
荷载
:装修层荷载+结构层荷载(不勾选板自重),或只
输入
装修层荷载(勾选板自重)。梁间荷载:梁上墙体荷载。柱间荷载:一般不用输入,除非有吊车荷载。
pkpm输入
楼面
荷载
时,输入的恒荷载和活荷载是否要考虑荷载效应影响?
答:
不用
输入
乘以分项系数后的设计值,其输入值均为标准值,如楼面活载为2kN/m^2,就录入2kN/m^2,在后续的TAT或SATWE计算时,会考虑各种不同的组合,如果前面录入设计值,那会给后面的组合再来很大的麻烦,要手动修改组合参数才行,而且还不一定准。所以一般不录入乘以分项系数后的设计值,均以标准值...
pkpm
中楼梯顶层
荷载
怎么
输入
答:
【结构设计师】楼梯间顶层
荷载
,指的是本层顶板的荷载。因此如果上面就是楼顶,即屋面板,恒载3~5,活载2或者0.5(上人不上人),且板厚设置同其他屋面板厚度。。而其他层的楼梯按照恒载7~8,活载3.5
输入
即可,且板厚设为0.。好好做设计哈、有疑问可以追问。
pkpm
楼梯建模及
荷载
如何
输入
答:
(2)整体模型中建立了楼梯,在进行分析时必须,首先进入本工程LT子目录,通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,将楼梯间楼板厚度改为0。(3)有关楼梯
荷载输入
恒载:当通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框,定义了楼梯板厚度后,楼梯及休息平台的自重程序会自动计算,如果有其它荷载(踏步、如面层抹灰...
pkpm
梁间
荷载
中的恒载
输入
和活载输入 输入的分别是什么 求求各位大哥...
答:
恒载就是基本上不会变化的荷载,典型的如构件的自重,填充墙的重量等。活载则是比较容易变化的荷载,例如家具、行人等。所以梁间的恒载,通常就是梁上填充墙的重量。梁间活载的情况不多,但是也有。例如你把楼梯荷载作为梁间
荷载输入
时,楼梯板自重作为梁间恒载,而楼梯的活载则要作为梁间活载。