请问各位大侠,
pkpm
基础设计,基础梁和拉梁、圈梁怎么
配筋
的?
答:
将此标准层定义为地下室,根据土的约束大小输入一个约束刚度,楼板厚度取0。实际拉梁不承受独立基础沿梁方向上的弯矩,此时,计算与实际有差距。如果基础埋深不大,设拉梁支承隔墙时,拉梁
配筋
计算按两端较大
柱
内力的1/10计算受拉配筋,然后叠加拉梁上墙荷载作用下的受弯配筋。个人拙见,...
PKPM
算出什么东西呢 ,是该配的钢筋吗
答:
PKPM有
好多模块,结构用的计算结果包含以下部分:1.混凝土构件
配筋
及钢构件简图 2.梁弹性挠度,
柱
轴压比,墙边缘构件简图 3.各荷载工况下构件标准内力简图 4.梁设计内力包络图 5.梁设计配筋包络图 6.底层柱、墙最大内力组合简图 还有各个变形简图,振动简图,侧移简图等等。我们平常用到的就是第一个...
怎么根据
pkpm
算出的箍筋
配筋
面积配箍筋
答:
首先要清楚前处理输入箍筋间距,G1.2-0.0代表为
柱子
加密区每100间距配置1.2CM平方的箍筋(单方向),如果采用3肢箍的话配8@100就是0.5*3=1.5,足够了。所以这个柱子可以配8@100/200 同理对于梁的G0.5-0.5,前面的是加密区箍筋面积,后面的是非加密区箍筋面积,假如这根梁是2肢箍筋,那...
pkpm 柱子
箍筋结果中的箍筋问题
答:
b方向两肢,h方向4肢。
PKPM
这个结果是显示b和h方向计算配箍面具大的那个,如果你两个方向都满足自然没问题。但是如你这样可能一个方向不满足,那么最好打开“构件信息”,看看详细的计算结果,两个方向的配箍面积分别是多少。配箍面积=单根箍筋面积*箍筋肢数*100/箍筋间距 注意这个配箍面积为平方厘米...
为什么
PKPM
墙
梁柱
施工图中柱计算
配筋
与 SATWE图形文件信息中验算简图...
答:
为什么
PKPM
墙
梁柱
施工图中柱计算配筋与 SATWE图形文件信息中验算简图中
柱配筋
不一致? 为什么PKPM墙梁柱施工图中柱计算配筋与SATWE图形文件信息中验算简图中柱配筋不一致,应该以哪个为准?... 为什么PKPM墙梁柱施工图中柱计算配筋与 SATWE图形文件信息中验算简图中柱配筋不一致,应该以哪个为准? 展开 我来答 分享...
我用
PKPM
生成了梁板
柱
的
配筋
图,但有点乱,现在想用TSSD来调图,但我没...
答:
PKPM
生成了梁板
柱
的
配筋
图后,通常都到天正里调整,快捷方便。
SATWE
柱
输出的
配筋
简图中,柱的配筋信息有哪些?
答:
SATWE输出的
配筋
简图中,
柱
的配筋信息有:轴压比、单根角筋面积、加密区箍筋面积、非加密区箍筋面积、单边纵筋面积、核心区箍筋面积等。以下图为例:0.35——表示柱轴压比为0.35。12.6——表示单根角筋面积为1260平方毫米。G5.8—5.8——表示在一个间距范围内柱加密区的箍筋面积为5800平方毫米,非...
框架结构
梁柱
板用
pkpm
进行计算
配筋
后,该如何进行验算,能否详细说明,谢谢...
答:
以前听说
PKPM的配筋
有时候会有些问题,但是内力计算还是很准确的,现在也有点怀疑,参数挨个看了
没有
问题。板的配筋一般不用管,因为配筋是根据弯矩最大值来通长配的,实际上真正用到这么大钢筋的地方只是一小处区域,只要板厚满足挠度就可以了。柱的配筋也没什么问题吧,要注意楼梯或者局部层形成短柱的...
pkpm柱子
显示红色
配筋
超筋
答:
那么可能是抗震等级不同,或者材料强度选的不同,或者其他的控制参数有差异。哎,其实就算没超限,这种计算结果也已经够坑爹了,还是继续调整模型吧。话说10.9的节点域箍筋,这得配多大啊。节点域
配筋
这么大,主要是因为你
梁柱
偏心超了,规范要求梁柱中心线间距不大于柱边长1/4的。
PKPM的
板
配筋
图有柱且柱图实,可转到tssd中板的配筋图
没有柱子
,什么原因...
答:
柱
图层在tssd里
没有
转换。