99问答网
所有问题
当前搜索:
pkpm柱子箍筋配筋结果
pkpm
中梁钢筋标注的意思是什么
答:
混凝土构件配筋及钢构件应力比简图G0.6-0.6,2-2-2,2-2-2具体配筋过程,如何校对
PKPM
生成的钢筋。 G0.6-0.6前一数字表示梁的加密区的
箍筋配筋
量,一道箍筋需要的配筋面积为0.6cm^2,比如采用Φ8的两肢箍,那么一道箍筋的配筋面积为1.01cm^2(即2根Φ8的面积),满足要求。后一个数字...
pkpm
梁
配筋
用验算简图怎么算出来的?
答:
G0.8-0.8指默认间距范围内,
箍筋
全部肢的截面积为0.8平方厘米,默认间距一般都是100。由于你这根梁宽度达到了350,应该布置4肢箍,所以箍筋可以用8毫米直径,即Ф8@100/200(4)22-6-0,0-0-0,0-6-27指梁左右支座钢筋分别为22和27平方厘米,可以分别采用6根直径22及6根直径22+2根直径20...
这是
PKPM
中的图。。有谁能为我解释其中的每个数字代表的含义。。跪求...
答:
(0.64)-轴压比 2.4-
柱
一根角筋的面积(cm2)7-单边
配筋
,包括角筋(cm2)0.0-节点区抗剪
箍筋
面积,间距为前处理输入数值 G2.3-0.0 加密区和非加密区抗剪箍筋面积,间距为前处理输入数值
在
PKPM
中进行SATWE计算
柱配筋
没问题,但是梁配筋有点不清楚,求指导...
答:
看你这个应该是三段算一跨吧?下筋应该取大值,上筋两个支座各取各的就行(左边取13,右边取10),嫌麻烦按大的取13然后配成一样的也可。
箍筋
都是0.4,无所谓啦。
求图片:
PKPM
中
柱箍筋
的数据Asvj是单边箍筋面积吗
答:
Asvj是截面
配筋
量,配置时要考虑肢数和直径
PKPM
中的“ 柱节点域抗剪
箍筋
面积 ” 具体的含义是什么?
答:
11版规范实施以来,对节点区大为增强,所以很多三级框架也会出现节点域抗剪箍筋面积不为构造的情况,此时在梁高范围内的柱子中给配够就可以了。具体表示方法可以在柱表中新加一项来表示,
柱子箍筋
加密区按结构
配筋
,在梁高范围内按柱节点域抗剪箍筋面积配就可以了。给个最佳吧,有不懂还可以问我 ...
...0.6,2-2-2,2-2-2具体
配筋
过程,如何校对
PKPM
生成的钢筋。_百度...
答:
G0.6-0.6前一数字表示梁的加密区的
箍筋配筋
量,一道箍筋需要的配筋面积为0.6cm^2,比如你采用Φ8的两肢箍,那么一道箍筋的配筋面积为1.01cm^2(即2根Φ8的面积),满足要求。后一个数字表示非加密区的箍筋配筋量,意义相同。G表示的是箍筋的符号。需要注意的是,这些配筋量是在你给定的箍筋...
有关
pkpm
梁
配筋
(
箍筋
)说明的问题求解?
答:
如果计算中输入的是加密区
箍筋
间距,则加密区的箍筋计算
结果
可以直接参考使用;非加密区箍筋根据其间距与加密区间距比值换算,比如:加密区箍筋间距输入100,那么软件在计算时,全梁都是按100箍筋间距计算的,计算的结果给出的是加密区和非加密区间距都是100的箍筋面积,如果要把非加密区箍筋间距改成200,...
pkpm
生成的
配筋
图该怎么修改(梁、
柱
、板)
答:
用
PKPM
生成梁的底图,按计算书改钢筋,尽量相同梁钢筋归并,使施工简单,材料节约。注意:控制挠度,裂缝。(新版全国规程已经不要求一类环境的裂缝控制,但要注意厕所等地方还是要控制的)柱一般都是按计算书手配,需要特殊注意新版的核心区要求很高 普遍
箍筋
需要另配 ...
这根
柱子
如何
配筋
?
答:
说明此柱全长加密,
箍筋
计算是,单根箍筋的面积×箍筋肢数,
pkpm
是按间距100计算的
结果
,所以,上面所说的计算结果就是间距100的结果,如果非加密区用了200间距的箍筋就还要除以个2。另外还需注意,
柱子
的钢筋不能太密,钢筋的间距规范有要求,因此,我建议,这个柱子一边配了40,最好用25直径 ...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉