99问答网
所有问题
当前搜索:
pkpm内力组合
pkpm
怎样计算底层柱墙最大
内力组合
答:
在satwe中,分析结构图形和文本显示中图形显示中第七项底层柱墙最大
内力组合
。需要注意的是:算基础底面积为荷载标准组合;算基础配筋和验算截面高度为基本组合。要想真正的了解
PKPM
的基础部分的内容和操作程序,可以认真研读PKPM手册,也就是JCCAD S-5《独基、条基、钢筋混凝土地基梁、桩基础和筏板基础设计...
pkpm组合
基础
组合内力
怎么查看
答:
在构件信息里面查看。具体操作是:在satwe→分析结果图形和文本显示→图形文件输出→混凝土构件配筋及钢构件验算简图,右侧工具栏构件信息,然后可以选择梁、柱、墙等信息进行查看。pkpkm是可以导出构件的计算结果,包含全部情况的
内力组合
。
pkpm
底层柱
组合内力
D+L下各数字表示什么
答:
增加了柱、墙标准
内力
显示功能。每个柱输出5个数(Vx/ Vy/ N/ Mx/ My),分别为该柱局部坐标系内X和Y方向的剪力、轴力、X和Y方向的弯矩;每个墙-柱输出3个数(Vx/ N/ Mx),分别为该墙-柱局部坐标系内的剪力、轴力和弯矩。构件内力正负号的说明。SATWE输出的构件内力,其正向的取值一般是遵...
怎么查看
pkpm
计算的梁
内力组合
,跨间弯矩那些
答:
根据下图三个步骤,分别三个图,就能查到梁设计内里包络图,也就是最不利
组合
。
pkpm
底层柱,墙最大
内力组合
中的各数字代表什么?
答:
5个数据分别代表(上到下顺序):X向剪力,Y向剪力,柱底轴力,X 向弯矩,Y向弯矩
已经用
PKPM
得到基础节点的
内力组合
,怎样确定最不利内力组合?
答:
总共也没几个力,还是铰接的,弯矩为0 验算 5 和 21 吧 Nmax= 18.82 V = -3.43 Nmin= -18.02 V = 9.51 可以用 v=9.58 N = 3.07 Vmin= -8.09 可以用 n=0,v=9.58
PKPM
计算里底层柱
内力组合
时的几个数据问题
答:
Vx 剪力 Vy 剪力 N 轴力 Mx 弯矩 My 弯矩
用
PKPM
计算基础的时候,柱脚
内力
取哪组才是最不利的呢?
答:
一般你不用选Mmax、Nmax、Vmax,
pkpm
给你这个选项是让你校对基础用的,而软件会自动帮你考虑最不利
组合
的。
PKPM
底层柱,墙最大
组合内力
简图红字是什么意思啊,求教
答:
上面一行是合力作用点的坐标,也就是房屋的的重心坐标。坐标原点是当初你建模的时候定的。下面一排N是上部结构的总重量,单位千牛。
PKPM
地震力和风载对配筋影响到底有多大? 先计算地震力和风载,再关掉...
答:
内力组合
的时候要考虑地震力和风荷载的。有的地方抗震烈度等级高,结构比较刚,可能地震力和风荷载就比较大。如果不考虑,角部的配筋可能会比较不安全。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
pkpm内力计算结果查看
pkpm内力组合在哪里
pkpm内力组合计算书在哪看呢
pkpm内力组合导出
pkpm内力方向说明
pkpm怎么看基础内力标准组合
pkpm内力计算在哪里
盈建科内力组合怎么输出
pkpm可以计算内力吗