99问答网
所有问题
当前搜索:
cj2063交流接触器接线图
一台18.5千瓦三相水泵,一个
cj20
一
63交流接触器
,一个浮球控制器,求
接线
...
答:
把浮球开关串入
交流接触器
线圈回路。即浮球开关输入电源,输出接接触器线圈A1,接触器线圈A2接N线。以上依线圈电压220V为例子。
正泰
cj20
-
63交流接触器
的接法
答:
首先电源三相分别接
接触器
的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个
接线
柱,以上是主电路。控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的,这个应该知道吧!)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端,然后从启动按钮的另一端接辅助...
cj20
一
63交流接触器
的
接线
方法怎样接
答:
CJ一
63交流接触器
是怎样接的
0.75KW水泵控制柜
接触器
一般什么型号?
答:
接触器通常用字母“C”与不同字母和数字的组合来构成其整个型号。图1-48所示为接触器基本型号所表示的含义。图1-49所示典型接触器的铭牌标识,从中可以了解其型号为“CJX1-
63
,参照上述命名方法可了解其型号所标识的含义。”图1-49 典型接触器的铭牌标识 常用的
交流接触器
有CJ10系列、
CJ20
系列、CJ40...
cj20
-
63交流接触器
能带多少瓦
答:
一般情况下,可以带动30kw,但要考虑过载情况;所以,22kw就差不多了
一般60安的
交流接触器
线圈电压220伏耗电量多少
答:
参考
CJ20
-
63
线圈电压AC220V。查该
接触器
的资料可知,线圈消耗功率有二个,起动(吸合时)功率为153W 吸持(维持)功率为16.5W (资料引自《工厂常用电气设备手册》,P.363)
20千瓦的电机用多大
接触器
怎么算
答:
50A以上的就行 ,63A更保险 三相电机 20000/380(
交流
电压)/1.732(系数)/0.8(功率因数)=38A左右 单相电机:20000/220/0.8=113A
7.5KW的电机需要多大的,空开,
接触器
,热继电器
答:
空开应选择32A或者40A;
接触器
可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
30kw总空开和
交流接触器
要多大?
答:
空开可以选用规格为63A的,
接触器
的话要看你是用在什么地方,比如说要是用来控制30KW的电机正反向运行的话,建议你用
CJ20
-100的,不平凡动作的话只需CJ20-
63
就可以了
22千瓦的电机要用什么型号的
交流接触器
和热继电器和电缆
答:
ABB的
接触器
: A
63
-30-11 ABB的热继电器:TA75-DU63 空气敷设电缆:YJV-3X10+PE 直埋敷设电缆:YJV-3X6+PE 空气管道敷设电缆:YJV-3X16+PE 土壤管道敷设电缆:YJV-3X10+PE