abb变频器运行一会就报警
ABB变频器
A2010
报警
是什么故障?
答:
ABB变频器A2010报警是因为变频器运行中经常跳停,过温报警
。分析处理:由于这台变频器前期运行正常,过温报警跳停一般只有变频器长期满负苛运行,不能充分散热引起,检查电机负载情况正常,但拆下变频器检查时发现其散热片上的积尘很厚,严重妨碍了变频器的散热性能。
abb变频器
老是
报警
(故障22:电源缺相),是什么问题啊?具体所有参数怎么设 ...
答:
负载过大,选型错误或者安装不正确
。 按MENU键进入菜单选择栏,用上下键选中PAR项,按ENTER键进入参数选择菜单。变频器因为电流比较大,发热厉害,即使一些场合温度没有那么高,但是因为负载功率过大,容易造成变频器本体发热而产生高温触发温度保护机制。有些频繁启动停止的变频器,长期工作时候发热量比较大,...
ABB变频器启动
后电机不会转,
一会报警
过电流?
答:
变频器启动后,电机不转,一会儿报警过电流,这个一般有如下几种可能性:
1、电机自身有问题
,比方说电机里面的轴承有问题、润滑不良、电机绝缘被击穿、电机的负载太重等等;2、
变频器与电机不匹配
,或者是说变频器的功率选小了,导致变频器无法拖动电机;3、
变频器与电机之间的距离太大
,由于线路损耗等...
ABB变频器
ACS800
报警
2340,复位后再
启动运行
正常,过
一段时间
又报警2340...
答:
电机电缆或电机短路
。检查电机和电机电缆。检查电机电缆上有无功率因子校正电容器或电涌吸收装置。
变频器输出桥路故障
。因为你说的现象是:复位后再启动运行正常,过一段时间又报警2340。所以需要仔细检查检查电机和电机电缆。如果确定电机跟电缆无问题,
可能是变频器内部逆变模块损坏
...
ABB变频器
出现发热故障。开机2分就回出现发热
报警
。 请问哪位大虾帮忙分...
答:
是新装置还是老装置?如果是老装置请清理散热片;
温度检测电路损坏也有可能,导热硅脂涂抹不均匀也会有此故障(这两种情况要联系ABB售后)
。你变频器具体的型号是什么?你所说的发热报警是指电机温度高?IGBT温度高?控制板温度高?滤波器温度高?逆变模块温度差过高?制动电阻过热?输入电抗器温度过高?
ABB ACS
800
变频器启动
时正常,运行一个小时左右报7123超速故障该怎么处理...
答:
如果是好像转矩控制的话,那么要注意外部转矩变化可能导致电机超速。如果是速度控制,那么要注意是不是电机转矩不够导致负载做功,电机超速。在参数 20.01 和 20.02 (DTC 模式下) 或20.07 和 20.08 (标量控制模式下)设置限制值。
ABB
ABS800
变频器报警
答:
4310是电机温度过高,检查电机的负载情况、变频器的启动数据、FAULT Function参数。
2340可能是电机短路或变频器输出桥路故障
,检查电机及电缆,检查电机电缆上有无功率因子校正电容器或电涌吸收装置,再不行就联系厂家。
用
ABB
的变频器控制风机电机,
变频器启动
后电机不转,电机振动很大,过几...
答:
现象分析:
ABB变频器
故障代码F0001的意思是过电流,这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起;电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在
启动
时,电机与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。解决方法:一、在现有的基础上 ...
ABB变频器
ACS510 3KW,现在
启动一会就
会报F0001,是不是启动太频繁造成的...
答:
F0001是过流故障,你可以检查Group 22 参数组设置电机加减速时间长一些。
ABB变频器
DCS550系列503
报警
时什么原因
答:
故障代码:503 故障名称:ArmOverVolt,电枢过压 (DC)解决办法:检查内容:− ArmOvrVoltLev (30.08) 的设置是否合适 − 参数组 44(励磁:励磁电流调节
器
调整,EMF 调节器调整,磁化曲线)参数设置 − 励磁电流过高(例如,弱磁状态时)− 电机是否被负载加速 − 超速 ...