99问答网
所有问题
当前搜索:
PLC控制电机
西门子200
PLC控制
步进
电机
,PLC与驱动器间怎么接线?
答:
PLC
与步进
电机
驱动模块的连接:驱动模块中EN+、DIR+、CP+口均先接3k电阻,然后接24V电源。第一个驱动模块CP-接PLC的Q0.0,DIR-接PLC的Q0.2,EN-接PLC的Q0.4 第二个驱动模块CP-接PLC的Q0.1,DIR-接PLC的Q0.3,EN-接PLC的Q0.4 注意:1、PLC输出时电压为24V,故和驱动器模块连接时,...
用
PLC控制
9台伺服
电机
,另外还有3台变频器,然后把每台电机的实时转矩显示...
答:
如果不是用位置
控制
,而只用速度控制,S7-200的
PLC
可以满足,用开关量控制每台
电机
的启动和停止,需要12路模拟量如入,用来接受转矩;如果用位置控制的话,可以用PLC加定位模块来实现,如果想用通讯做的话,可以选S7-300的
plc
加西门子S120驱动器加西门子440的变频器,采用PROFIBUS通讯,参考资料:西门子...
西门子
PLC
用两个按钮实现
电机
启停正反转?
答:
如图所示,I0.0为启动按钮,I0.1为停止按钮,Q0.0为正转,Q0.1为反转。当I0.0按下后M0.1输出,Q0.0输出并自锁。
电机
正转运行。当I0.1按下,Q0.0不输出并且自锁解除。电机停止。当I0.0再次按下后,M0.1不输出,Q0.1输出并自锁。电机正转运行。当I0.1按下,Q0.1不输出并且...
继电线输丶出
pLc
可以
控制
步进
电机
吗?
答:
理论上可用,但实际上不太会用。一般是用晶体管输出的
PLC
来控制步进电机。之所以不太会用继电器输出的PLC来控制步进电机,是因为继电器输出的触点使用寿命大多数为20万次,你可以算一下,
控制电机
首先不从输出速度上说,就次数而言,控制电机一天估计都要用几十万个脉冲了,那么这个继电器输出点就报废了。
用
PLC控制
三相
电机
的通断,直接接到接触器上可以吗?
答:
PLC
输出都是低电压的,一般使用24V工作电压,而交流接触器线圈都是使用动力电作驱动(22OV或380V),因此不能直接用PLC去驱动。如果你能找到24V电压线圈的交流接触器,就不用中间的继电器了,不管用不用断电器,PLC和动力电之间都是隔离的,两者之间没什么区别,就是中间多了个继电器。
PLC
可以
控制
步进
电机
吗
视频时间 02:47
怎么用
PLC控制
步进
电机
定距离转动
答:
1.8度5细分 那么你步进转一圈需要发送1000个脉冲 也就是1000个脉冲走5cm 你现在要走15cm就要发送3000个脉冲 K2000是脉冲输出频率 影响速度快慢而已 可最多设到K20000 后面k3000是你要发的脉冲数 Y0是脉冲输出端 也可以用Y1 这个点将要接到你步进驱动器的PU段的 ...
...
plc
中程序咋么编写,怎么写程序测速和
控制电机
答:
编程序测速,如果是要测当前速度,你可以将1S前的编码器脉冲值和当前时间脉冲值相减的绝对值,再除以每米的脉冲个数就得到当前速度了。每米脉冲个数可用一段距离的脉冲总数除以所走的距离来计算。
PLC控制电机
转速最好用模拟量输出模块输出给变频器一个模拟值控制电机实时转速,该模拟值的大小需要你根据...
台达
plc控制电机
调速
答:
1、需要增加变频器
控制电机
2、Y0接变频器控制正转端子,Y1接变频器控制反转端子,Y2接变频器第一段速控制端子,Y3接第三段速控制端子 3、对变频器的第一、第二段速进行设置,第一段速为低速(比如频率是25HZ),第二段速为高速(比如频率是50HZ)4、对
PLC
进行控制编程,实现高速开门 低速开门 ...
伺服
电机
、
PLC
、驱动器的关系是什么?
答:
PLC
是发命令的,伺服
电机
是执行命令的,驱动器是
控制
执行命令者,比如:你看电视,按遥控器换台,你---
plc
,遥控器--驱动器,电视--伺服电机