8kw用多大的电缆
电压三相四线380V,总功率大约
8KW
,要用什么规格
的电缆
?
答:
三相四线总功率8kw,功率三相分配均匀的,每相电流不超过20A,电缆距离不是太长,
使用4平方的铜线就够了
,4×4mm²的铜芯电缆
功率
8KW用多大的电缆
?
答:
功率8KW,三相380V,电流是15.1A,
可以选用10方的铝芯或者4方的铜芯5电缆
。三相电流的计算公式:I=P/(1.732*U*cosφ)。代入计算可得I=15.1A。按照电缆量计算,使用铝芯电缆,需选用5*10方的电缆。(计算出来是7方,没有7方电缆,选用10方的电缆)使用铜芯电缆,需选用5*4方的电缆。
8kw用多大电缆
好有了解的不
答:
x10 mm2的铜芯
电缆
8000瓦
需要
多少平方
的电线
答:
8千瓦要用10mm²的铝电缆,6mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率8kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=8/1.732/0.38/0.8=8/0.53=15A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流15A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。
额定功率
8KW
水泵三相电机,正常运行
用电缆
多粗,每相电相电流
多大
??
答:
2.5平方电缆
。每相16安左右
8千瓦的用电器要
用多大
平方
的电线
,是如何计算的?谢谢
答:
如果是380V的电源就是8÷380≈21.05A,所以要选用5平方的,同上,8 千瓦的电器要选用6平方的四芯
电缆
。通过电流还和散热能力有关:导线越大,散热量也越大。所以大导线允许的电流密度[每平方毫米允许的电流]小于小导线。对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2...
8kw
电机用多少平方
的电线
合适?
答:
用4X4平方
的电缆
。
用
8KW的
柴油发电机发电给厂用电(事故照明,生活用电等)提供400V电压,
需要
...
答:
应该用至少是2.5的。如果距离远就得用4的
8千瓦的电机
用多大的
三相四线铝芯
电缆
答:
I=
8kw
/220/根号3=21A 选择6平方的低压铝
电缆
(额定载流量为26A)即可。但考虑了电动机的启动电流较大,推荐选择10平方的低压铝电缆(额定载流量为35A)。另外,值得说明的是,电机拖动的低压电缆一般选择 铜电缆 而非铝电缆。综上,选择6平方的低压铜电缆(额定载流量为32A)比较合理。
5*2.5铜
电缆
可以带
8KW
。如果火线还是用2.5平,零线用4平呢?
答:
在三相四线低压供电回路中,如果火线用5x2.5平方毫米铜芯
电缆线
带
8kw
负载已经是极限了,还要注意电缆线环境温度不能过高,三相电流基本平衡,如果三相电流完全平衡,零线电流几乎为零,如果三相电流极不平衡,零线电流会大于火线电流,2.5平方毫米的零线可能会发热,甚至烧毁,所以既是零线用4平方毫米的铜芯...