99问答网
所有问题
当前搜索:
800kva变压器用多大的断路器
关于
800KVA
的干式
变压器
配
多大的
真空
断路器
?
答:
假如是10kv/0.4kv的双侧变压器,高压侧选真空断路器,
800kva的变压器一次电流约46A,可选630A(通用)的真空断路器
,保护定值(参考);过流速断184A.t=0.00s, 过流延时55A.t=0.10s, 额定电流46A.t=0.2s,重合投入一次,时间t=0.5s。
800kva变压器0.4kv低压侧断路器
答:
低压侧用额定电流2000A断路器,脱扣器电流整定为1200A左右。10kV高压侧额定电流约46A,因此应用50/5电流互感器,用5A电流表,刻度50/5,电压互感器10kV/0.1kV,用100V电压表,刻度10000/100。调整方法:采用2000A
的断路器
,公式:P=√3UI 求出额定电流为1443A,断路器一般采用额定电流的1.5倍左右...
...柜中的开关
用多大的
根据是什么,怎么计算.以
800KVA
箱变为例,举例说明...
答:
2、如果你用800kVA的变压器,
则变压器10kV侧的高压额定电流约为48A,0.4kV侧的低压额定电流约为1200A
。则变压器高压侧的断路器可以选择额定电流不小于48A的,低压总开关额定电流可以选择不小于1200A的。由于10kV断路器多用真空的,最小的也是1000A的,所以只能选择1000A的(个别厂家也生产630A的,也可以选...
800kva变压器
总进线
用多大的
?低压侧隔离开关,
断路器
应用多大的?
答:
变压器
的初级电流很小的,但要使用高压电线,10KV的高压,估计得使用25KV的高压线,后级输出电流1250A以下,可以使用1250A
的断路器
,也可以使用1600A的断路器,很多是使用1600A的。
800kva变压器
低压侧用多少安
断路器
谢谢了,大神帮忙啊
答:
低压侧380V的配电变压器,800kVA的额定电流约1600A,
低压断路器一般选择额定电流2000A的断路器
。
800KVA变压器
低压侧如何配置
断路器
答:
880
kVA变压器
计量一般在高压侧,低压侧进线可配1600A的框架式
断路器
,其他还需要配电容补偿柜、和相应数量的出线柜,具体柜的数量要看出线的配置和采用柜的形式。
800kva变压器
(10KV/0.4)低压侧主回路
断路器选用
3200A的 这个怎么解释...
答:
不用那么大吧,2000就够了,算低压侧电流,
800
÷0.4÷1.732=1154A,
断路器
选择比额定电流大1.5倍即1731A,因断路器规格型号无1731A的,故选2000A的
800KVA变压器
选
多大的
高压
断路器
答:
是10kv吗?通常选ZW8-12/630真空
断路器
,CT默认是200/5.400/5.600/5,亦可按5In选择100/5 200/5 300/5选择。
求助:2台
800KVA的变压器
,并联运行,低压开关柜用2500A
的断路器
是否可行...
答:
一般的开关柜的安装厂家3C资质是中,GGD是到630--1600A的;GCS是1000--2500A的。再大了的电流等级不好申请,有大些电流等级资质的厂家很少的。你说的这种,根据经验一般都是配GGD柜,方便实惠。如果超出1600A,当地供电局验收的时候恐怕很难验收过关,即便供电局验收过去,如果质量监督局查到,也是会...
800
千瓦
变压器需要多大的
万能式储能开关
答:
800kVA
低压400V的配电
变压器
,其额定电路为1154.7A.至少要选额定电流为1200A的框架
断路器
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
多大容量变压器用真空断路器
800kva变压器低压用多大开关
800kva变压器高压侧开关选择
1600kva变压器高压用断路器
130kw星三角切换时间设定2秒
800配电柜可以装多少断路器
1600kva变压器配多大断路器
800kva配多大开关
800kva箱变低压回路配置