99问答网
所有问题
当前搜索:
1600kva变压器配多大断路器
1600变压器配2500断路器
还是3200
答:
3200
。根据查询国家电网局显示,1600变压器低压侧额定电流为2400安左右,低压主进可以选择2500安的断路器,但都会放大一档到3200安的断路器,相应的低压母线也放大。
某
变压器1600kVA
10/0.4kV ,怎样选择变压器低压侧
断路器
额定电流及CT...
答:
1600kVA
10/0.4kV的
变压器
,低压侧总输出电流为1600*1.44=2304A,
断路器
值应有个余量,一般取1.3-1.5倍,即2304*1.3*=3000A,可以选用额定电流为3000A左右的断路器,CT变比可以选用2304*1.1=2500A的,当然3000/5的也可以。希望对你有所帮助 !!!
1600kva变压器配
什么型号的
空气开关
答:
1600kVA变压器低压侧额定电流约为2400A左右,
低压主进可以选择2500A的断路器
,但一般都会放大一档到3200A,相应的低压母线也放大。但是就断路器的选择还需要包括短路分断能力,这个要看你选择的变压器阻抗,如果是6%的话,最大短路电流约为40kA,可以选择分断能力大于45kA的。另外还有保护的选择,一般是LS...
1600kVA变压器
,出口
断路器
如何选择?
答:
请告知变压器的高低压电压等级才能进行计算,如果电源侧电压在6-10kv等级,
1600kva变压器
的额定电流为92-153a,而目前真空
断路器
额定电流都在400a以上,所以选择400a的真空断路器就可。至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25ka...
请问
1600KVA变压器
怎样选择进线柜真空
断路器
和出线柜真空断路器?谢谢...
答:
如果是电力系统、供电部门或电厂,
一般应当在31.5-40KA开断电流的真空断路器
。至于出线柜是指变压器低压侧?一般低于3KV就不用真空断路器了,成本太高!如果是6KV,额定电流最小就是400A,开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流,根据计算结果选择断路器。
1600kVA变压器
,出口
断路器
如何选择?
答:
和1000KVA变压器,配套进线柜、电容柜、出线柜8回路...
答:
进线采用1250A 出现采用630A的真空
断路器
。
已知
变压器
容量,如何确定10kV
断路器
额定电流?!
答:
变压器
属于容性负载,
1600kva
,额定电流=(变压器容量p)/(额定电压u*功率因数)真空
断路器
电流=(1.25-3.5)额定电流=63A。变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全...
1600千伏安变压器
需
多大
的铜排
断路器
选用多大
答:
1、要看电压等级,不同的电压等级对应的电流是不一样的。2、如果是次级电压是0.4KV,则配10*100的单根铜母线即可,配8*80两根铜母线亦可。
10KV
1600KVA 变压器
高压侧
配多大断路器
什么型号,10KV1000KVA 变压器...
答:
配个400A的高压开关吧,这样安全一些,这种高压负荷开关还带隔离开关 ZW32-12G/T400-12.5 价格8000元左右
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
160变压器配多大低压断路器
1600kva变压器高压用断路器
800kva变压器配多大的断路器
1600KVA变压器低压侧电流
200kva变压器配多大断路器
1600kva变压器用多大开关
1600变压器低压总开关多大
1600kva变压器最大负载多少千瓦
1100kva电抗器配多大断路器