99问答网
所有问题
当前搜索:
72空调可以用63空开吗
72
的柜机35的挂机需要多大的闸?
答:
72
的柜机35的挂机需要多大的闸?建议单独安装自动
空气开关
“
空开
”,72机又叫3P机,35机又叫1.5P机,72机最大输入功率是制热功率,见图1,是3100W+1800W=4900W,35机是1250W+1000W=3250W。72机的电流约是22A,可选择25A的空开;35机的电流约是18A,
可
选择20A的空开。
2匹
空调用
c60
空气开关
行吗
答:
可以
肯定地说不行,太大了。1匹约等于800W,两匹约等1600W;计算这台
空调
电流:I=P/U/cosφ=1600/220/0.85=8.5A 选择2.5平方铜芯导线合适,它的安全载流量是32A,其实选用铝芯导线都行(2.5平方导线安全载流量是25A),只不过现在普遍采用的铜芯导线;
空气开关
选择:
空开
的额定电流是计算...
空开
c63是什么意思,普通家庭用
可以吗
。
答:
空开
c63就是63A的,一般是用在总闸。40A和63A一般用在总闸,正常家用是40A,16和20a用在插座和照明,个别大功率
空调用
32a。但普通家用也可用C63。选型越高的开关越贵。C63的开关价格会贵不少,在装修上也是一种浪费。像普通照明,1平方的线路,选择C6的
空气开关
就足够用了。厨房大功率的电器,选择C...
两相
空开63
安承受多少1.5匹
空调
答:
4台。因为两相
空开63
安,
可以
承受的最大功率为,13860瓦,而1.5匹
空调
的最大功率为3500,经计算等于4台,并且不能超出以上台数会导致引发安全事故。
五个房间
空调
加大厅空调加上厨房,照明用电
用63
安
空开
够用吗?
答:
够用了,5个房间及客厅的
空调
同时
使用
的可能性不大。商品房基本上都是配63A的
空开
。
63
安漏电开关
能
承载4个1.5匹
空调
制热同时开吗?
答:
1.5匹
空调
,制热功率在1250W左右,电辅热1000W,4台总功率约9000W,即使全部都开启,
63
安开关也
可以
承受的,何况,一般只是单独开启制热。
2匹
空调用
C60
空气开关
行吗
答:
2匹
空调用
C60
空气开关
太大了,C60额定电流就是60A,选用C16、16A的就
可以
了。1匹空调的耗电约等于800W,两匹的空调耗电就是1600W;按这样计算空调电流:I=P/U/cosφ=1600/220/0.85=8.5A 选择2.5平方铜芯导线合适,它的安全载流量是32A,其实选用铝芯导线都行(2.5平方导线安全载流量是25A...
家庭总
空开
为什么要选择
63
安的呢
答:
一般家庭的进户线基本上是10平方的铜芯电缆,而10平方的电缆最大的电流承载也就70A(实际
使用
为避免过流发热,危险,一般在60A左右)配合63A的
空开
,
可以
有效防止家庭超负荷用电。一般家庭60A的电流大约可以承载220*60=13.2kw的电器同时使用。一般家庭不会这么大功率一起使用的。附表是导线载流参数 ...
...的的
空开
会不会太大了?
空调
不会全开起来,
可以用吗
?
答:
看室内机是否带辅助电加热器以及电加热器的功率大小。如果室内机都带有辅助电加热器,
使用
63A的总
空开
是合适的;所有室内机都不带辅助电加热器的,63A的空开容量偏大了。不过总供电空开容量规格偏大并不会对
空调
的正常使用造成不利的影响,顶多就是空开本身比较浪费而已。不考虑空开容量的浪费的话,使用...
63
安的三相
空开能
带动3个三相
空调吗
?
答:
43安三相
空开
的额定功率为:p=√3xIXV=1.732*380*
63
=3948.96瓦,一个3匹3三相
空调
一般都在4kw(电辅加热2kw,压缩机2kw)。所以带一个3匹空调还凑乎,带3个明显不行。