99问答网
所有问题
当前搜索:
70千瓦需要多大三相四线电缆
70千瓦
多
多大电缆线
,多大电表互感器,和算法?
答:
70kw的三相四线负载额定电流在140安培左右,
可以选择50平方毫米的铜质电缆或者是70平方毫米的铝质电缆
。互感器选择5/250的,电度表选择1.5(6)安培的。
...带动220伏特的总共
70千瓦
的负载,请问
三相四线要用
多粗的铜芯线...
答:
我的理解是
70千瓦
的负载都是220伏电压供电,所以都是单相负载,为了负荷分配均匀充分利用电能,同时可以减少零线电流,应该尽量将70千瓦的单项负载均匀的 分给
三相
电源供电,这样每项的负荷就不会超过25千瓦。根据欧姆定律可以估算每项负载的电流(纯阻负载)A=功率/电压25000W/220V=113A 然后再根据每项...
三相四线70
个
千瓦需要多大
呢
电缆
?
答:
供电电压应该是380V的,则70KW需要的电流大约是106A,
对照四芯电缆表可知:VV电缆应该选50mm2,YJV电缆了选35mm2的
。这是指电缆必须是符合国标的。
三相四线
制
70kw用多大电缆
???
答:
三相四芯 380V 50HZ
70KW要用35平方的电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=70/(1.732X0.38X0.85)=125A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选35平方的铜电缆。距离较远时选50平方铜电缆。
负荷
70千瓦
采用
三相四线
供电问
需要
多粗的线
答:
70KW的负荷在不用考虑导线压降因素的情况下,
可选用35mm²铜芯塑料绝缘电线或50mm²的铝芯塑料绝缘电线
,见下面计算:计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=70000/380/1.732/0.85≈125.1A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:125.1×(1+20...
七十千瓦
的设备
三相
电
需要
多少平的
电线
答:
你好,功率为
70KW用
电设备。采用
三相四线
供电,其电流约140A。如果电源线长度在30米以内,建议选择3*35+1*25平方的铜心
电缆
。仅供参考。
380V的
三相
电源,
70
个
千瓦
,700米内,
用多大电缆
?
答:
三相四线
供电,参考下图 电流约133A,可以选95铝线或者50铜线,才能保证满载时末端电压不低于90%。
70
个
千瓦
220v
要用多大
的线
答:
70千瓦
功率要采用
三相四线
供电。电流约为140A。供电距离如果在30米以内,
电缆
截面建议选择35平方的。35平方的铜芯电缆,明线敷设安全截流约156A。
...加三相25个
千瓦
合在一起
需要多大
的
三相四线电缆
零线是否要比相线粗...
答:
四、理论上讲负荷应该
三相
平衡,但在实际使用过程中是不现实的。三相不平衡的情况通常现出有单相
70
个
千瓦
的配置中,在实际工程中通常取其一半做为零线。即113/2=57。查表可知10平方即可。但
电缆
的常用线芯结构很小有50平与10平搭配的情况。以50平+25平居多。因此采用3×50+1×25即可。五、另外...
请问
三相四线七十千瓦
电机
要用多大
的铜芯
电缆线
?
答:
如果电压是380伏
70
/(660x0.85)=125安。 铜线,16-25平方毫米即可
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v70千瓦用多大的铜电缆
三相70千瓦配多大电缆线
70kw三相要用多大的电缆线
76千瓦380用多大电缆
70千瓦380v零线用多大
三相电机70千瓦需要多大线径
70kw380v用多大电线
单相70千瓦用380伏得多大电缆
70a三相四线用多大电缆