99问答网
所有问题
当前搜索:
380v70千瓦用多大的铜电缆
70千瓦380v用多大电缆
答:
1. 在三相
380V
系统中,每根相线最大可承受功率为26.7千瓦。2. 单相220V线路最大可承受功率为14.5千瓦。3. 对于
70千瓦的
用电量,在380V电压等级下,三相电的额定电流为106.4安培。4. 一般情况下,1平方毫米
铜线
可承受的最大额定电流为6安培。5. 因此,所需
的电缆
平方数可通过将额定电流除以每...
70千瓦用多大铜电缆
答:
电压380V在标准情况下一个千瓦需要2-2.5A的电流,
根据上表使用35平方的铜芯电缆就可以了
,具体情况还要看你电缆的铺设情况、线路长度、工作环境温度进行考虑。
70千瓦380v用多大电缆
答:
35平方
。在三相380V系统中,单根相线最大可承受功率为26.7千瓦,单相220V线路最大可承受功率为14.5千瓦。70千瓦的用电量,三相电380电压等级,额定电流为106.4A,1平方铜线可承受的最大额定电流6A,所需的电缆平方数=106.4/6=17.7,要用25平方的铜线。
机器功率
70KW
接
380V要用
多少平方
的铜线
和多少A的空气开关
答:
你好.70KW也就是70000W除380V=184.21A.
最好用250A以上的.用50平方铜线
即可.
70千瓦380用多大电缆
答:
380V
1KW=2A
70
X2=140A YJV22 70平方
铜
芯
电缆
载流量210A 210-210X20%=168A 50平方电缆载流量165A 165-165X20%=132A 50平方余量小 70平方余量大
70千瓦380用多大电缆
答:
1、0千瓦380伏的用电器的额定电流正常为106安培,再加上百分之二十左右的富余量,用电器的电流约为127安培。依据安全载流量表,50平方毫米
的铜
芯
电缆
的安全载流量为127安培,可以供
70千瓦380
伏的用电器使用。2、70平方毫米的铝芯电缆的安全载流量为127安培,可以供70千瓦380伏的用电器使用。
70kw380v用
多少平方
的电缆
答:
70kw380v铜
芯电缆采用50平方
的电缆
,铝芯
电缆采用70
平方的电缆。
70KW
计算电流I=P/1.732*0.38.电流约为106A。根据电流在选择电缆,铜芯电缆按1平方毫米电缆约承载2A电流估算,铝芯电缆按1平方毫米承载1.3A电流估算。电缆选择的简单算法:1、10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截...
70kw380v用多大电缆
?
答:
在
380v
电路中:每千瓦约2A,
70kw
的负载总的电流约为140安培。
选用电缆线
的话,按按口诀七零九五两倍半,来看。用95平方的铝线或70平方
的铜线
。
70千瓦380V需要使用多大电缆
?
答:
380V
1KW=2A
70KW
=140A 50平方电缆在流量:空气中敷设 165A 土壤中敷设 180A.50平方电缆(包含20%电缆余量,140+24=164A)50平方
铜
芯电缆,满足要求。电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索
的电缆
,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的...
70千瓦380用多大电缆
答:
50平方。根据查询齐家网得知,
380
伏代表的是三相电路的电压,
70千瓦
最起码是
需要使用
横截面积是50平方
的电缆
,这样才能保证电路在
使用的
时候更加的安全一些,而且也不会出现短路的现象。一般电缆的横截面积还是要大一些的,这样通过的功率也会更加的多一些,而正常使用的情况下,功率肯定是要低于额定功率的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
76千瓦380用多大电缆
总功率70kw380v用多大电缆
70kw用380v选多大铜电缆
三相电70千瓦多大电缆
70kw380v配25平方线
三相70千瓦配多大电缆线
70千瓦需要多大三相四线电缆
70瓦的电机需要多大的电缆线
7千瓦用多大电缆