99问答网
所有问题
当前搜索:
6300kVA变压器低压侧断路器
一台
6300KVA
的10kV/0.4kV
变压器
,
低压侧
用多大的母排?是什么样的
断路器
...
答:
六百三十千伏安的
低压
电流是909安,母排可以选用100×10的铜排,
断路器
可以选择1500安的开关。
630千瓦
变压器低压
端用什么型号
断路器
不会顶到高压保险。断路器的灵敏...
答:
用那个型号
断路器
均可以,如ZM1-1000,但整定电流一定不能超过800A,就不会顶一次高压保险
变压器低压侧
的
断路器
该如何整定
答:
一般习惯:按照
变压器
额定输出电流需选择
低压
进线
断路器
的【长延时脱扣】应不大于变压器额定输出电流;低压进线断路器的【短延时脱扣】应不大于长延时电流的N倍;低压进线断路器的【瞬时脱扣】应不大于长延时的10倍。上面3个值的关系是1<N<10。具体选择还要看低压母线规格、变压器过载能力、电网等。
630
变压器低压
端用什么型号的
断路器
灵敏度高。不会把高压端20A保险熔断...
答:
630
KVA的变压器
由于不知道电压类型,故按照普通类型考虑。那么变压器一次侧额定电压应是10KV,额定电流36.37A;二次侧额定电压应是0.4KV,额定电流是909.35A。变压器的变比倍率为25倍。按照问题的意思理解,
断路器
应当在高压侧运行电流接近20A的时候断路器应当跳闸。因此:1、首先说,当高压侧运行电流达到...
请问630
KVA的变压器低压
开关要选多大的?谢谢
答:
630kvA变压器低压侧
额定电流909A,
断路器
选1000A,隔离开关选1250A能满足要求。
请问630
KVA的变压器低压
开关要选多大的?谢谢
答:
变压器低压侧
额定电流为630/1.732/0.4=909.35A.因此选择1200A的
断路器
。
变压器低压侧
主
断路器
不设置过电流保护?
答:
这是保护整定的原则,当然保护也是越简单,越好。对于你所说的
变压器
于其他配出线因为都是安装在配电屏内的,特别是变压器的二次出线于各配出屏距离很近,不过几米,而且还是在户内,因此变压器二次侧发生短路的机会很少很少,为简化保护,所以这样的变压器一般不设置过流保护。
低压断路器
的分级标准是什么?
答:
所以在选择变压器出口位置的总
断路器
时,需根据变压器铭牌上的额定电流值和阻抗值来计算预期短路电流。计算方法是(变压器阻抗的倒数乘以变压器额定电流)如一个630
kVA变压器
,阻抗率4%,额定电流903A。那么其
低压侧
短路电流=(1/0.04)*903=22.5kA,我们选断路器的时候就要选Ics大于22.5kA。
变压器低压侧断路器
电流怎么选
答:
大于负载电流的2.5倍为宜。
630
kva
干式
变压器低压
开关电流整定值多少?
答:
虽然没明确
变压器
二次侧电压,但推测应该是400V。二次侧的额定电流是:630
kVA
/(√3x400V)≈909A 按通常开关脱扣的整定值为额定电流的1.2倍计算 909Ax1.2≈1091A 所以可把
断路器
的整定值设为1100A 。