99问答网
所有问题
当前搜索:
6300kVA变压器低压侧断路器
变压器
停电维保,验电后,挂接地线在高压侧还是
低压侧
??为什么??_百度知 ...
答:
肯定要挂在高压侧,但你
低压侧
也要用接地线放电,因为你低压侧有无功补偿,电容里面你刚停电还没放完,必须先放电,再打接地线,要是你高压侧不打接地线,要是供电单位误操作咋办,具体的操作顺序是先分停掉你低压侧的负荷,再分开你
变压器
高压控制柜的
断路器
,然后拉开负荷侧的刀开关,再拉母线侧的...
某工厂新上315
KVA变压器
,高供低计,
低压
出线4路,请问哪位高人有这样的...
答:
如果不同意就只能设置高压开关柜了,一台进线柜带电压互感器直接接到变压器高压侧,如果是固定柜,要求
断路器
前有个隔离开关,如果是抽出式柜,要求有个隔离插头。
变压器低压侧
出线先接一个
空气开关
(抽出式),然后画母线,在母线上画几个配出回路就可以了。低压计量的电流互感器一般供电局要求尽量往前...
求助:2台800
KVA的变压器
,并联运行,
低压
开关柜用2500A的
断路器
是否可行...
答:
你说的这个跟开关柜的型号有关吧
低压
开关柜必须要3C认证的证书 一般的开关柜的安装厂家3C资质是中,GGD是到630--1600A的;GCS是1000--2500A的。再大了的电流等级不好申请,有大些电流等级资质的厂家很少的。你说的这种,根据经验一般都是配GGD柜,方便实惠。如果超出1600A,当地供电局验收的时候...
变压器
是2000
KVA的
在10KV中真空
断路器
选多大的?
答:
至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流的真空
断路器
。至于出线柜是指
变压器低压侧
,一般低于3KV就不用真空断路器了,成本太高...
315
KVA
以上
变压器
需装设开关吗?
答:
你指的是高压侧吗?开关一一定要有的,但如果变压器容量就是315
KVA
或者略大一些的,可以用高压熔断器来代替开关。如果
变压器低压侧
接的负荷很重要,也建议你采用开关
1250
kva
干式
变压器
配置
答:
1、250
kva变压器
配2500a电流互感器:一.1250
KVA变压器
,
低压侧
电流1800A,低压进线柜应该配置2500A的万能式
断路器
,配置2500/5的互感器,选取DD862-4 220VA计量表。
一台1000
KVA变压器
增容为1600KVA需要调整那些配置?
答:
增容60%?
低压侧断路器
,母排,CT等基本上都是更换,支路或增加回路,高压侧断路器不用更换,但各段过流保护定值重新设定。
1600
kVA的变压器
,塑壳开关分断等级怎么选
答:
假定
变压器
的阻抗是4.5%、二次侧额定电压为400V 则变压器二次侧发生短路时的最大短路断流是1600/0.4/4.5/1.732*100=51kA
低压断路器
的极限分断能力应该不小于51kA.
变压器
交接试验,
低压
对高压交流耐压(1600
KVA
10/0.4KV 干式变压器),在...
答:
注:整体组装于35kV油
断路器
上的套管,可不单独进行tgδ的试验。3. 交流耐压试验; ①试验电压应符合GB 50150-2006附录一的规定; ②纯瓷穿墙套管、多油断路器套管、
变压器
套管、电抗器及消弧线圈套管,均可随母线或设备一起进行交流耐压试验。4. 绝缘油的试验。 套管中的绝缘油可不进行试验。但当有下列情况...
1250
kva变压器断路器
配多大
答:
如果
低压侧
电压是400V,则其额定电流为1804A,应该选框架电流为2000A的