99问答网
所有问题
当前搜索:
55kw电机热继电器怎么调
55KW电机热继电器
电流调多大,明天设备就开了,急急急
答:
按规定,
热继电器电流在电动机额定电流的1.1-1.25倍之间选择
,小电动机按接近1.25倍选择,大电动机按接近1.1倍选择。55KW电动机额定电流是104A左右,按1.2倍选择,选择124A左右为好。调热继电器电流。还以当地配电系统质量、环境温度,电动机的满载率等有关,当地配电系统质量好(电压稳定),环境...
55KW电机热继电器
电流调多大,明天设备就开了,急急急
答:
热继电器电流的调整应基于电机的额定电流,通常在额定电流的1.1到1.25倍之间
。对于55KW的电机,其额定电流大约为104A,因此按照1.2倍的比例,可以选择大约124A的电流设置。在调整热继电器电流时,需要考虑多个因素,包括当地的配电系统质量、环境温度以及电动机的满载情况。如果配电系统稳定(电压波动小),...
安装在
55千瓦电机
上的热过载保护器 电流设定在多大最合适
答:
电压是380V的话,
热继电器
过载电流设置在115A左右。
55kw
三相380v
电动机
经过星三角降压启动整定值应该调多大?
答:
应该是另有原因的,
热继电器按额定电流的1.1倍整定也合适
,先检查电源是否缺相,若否再检查接触器触头压力是否过小,若长期不用则电机可能受潮,绝缘击穿短路,拆开电机看线圈烧毁情况便知原因。
55KW电机如何
选择
热继电器
和接触器能说的详细点吗 最好有计算公式 谢谢...
答:
55kw 55000/380/1.732/0.9=92.85A 要看你的启动方式
直接启动 热继电器选90A-150A
关于接触器 我认为要放余量 建议用150A以上的的
55kw电机
用三角起动电流是多少
答:
热继电器
:48-65A。当负载对
电动机
启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且
电机
满足380V/Δ 接线条件才能采用星三角启动方法;该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线 当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流...
220v0,
55kw电机
要用多大
热继
答:
这个只与
电机
的工作电流有关,请按照电机标牌上的电流参数选用
热继电器
,0.
55KW
单相电机可以配用2.5-4A的热继电器,指针
调整
在2.5-3A即可。
55KW电机
星三角启动电流及选型
答:
热继电器
:48-65A。当负载对
电动机
启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且
电机
满足380V/Δ 接线条件才能采用星三角启动方法;该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线 当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流...
1
55KW电机
用500/5的互感器作过载保护
怎样
选择
热继电器
?
答:
热继电器
选择1-6A的动作电流即可,刚好能有有效保护
电动机
,
电机
电流大约在310A左右,电流互感器输出也在3.1A,所以选择的过载保护器要包含这个电流值就可以了 希望我的回答对你有帮助望采纳
55Kw
水泵应使用多大型号
热继电器
答:
55KW
水泵
的电动机
额定电流在100A左右(具体可查看
电动机的
铭牌),要选的
热继电器
可以整定到100A,并留有一定的余量就可以了。比如:JR36-160/75~120.也可以通过电流互感器把电流变小,比如你可以选择150/5的电流互感器配合JR36-20/3.2~5.0 ...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤